maier Oluşturuldu: 4 Mayıs, 2019 Share Oluşturuldu: 4 Mayıs, 2019 arkadaslar yenı basladım ogrenmeye calısıyorum hmı ıle plc de buton cıkıs kontrollerı yapabılıyorum . tımer surelerını nasıl ayarlaya bılırım mesela ekrandan 5 sn yyazdıgım zaman tımer 5 sn sayacak Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 4 Mayıs, 2019 gönderildi Share 4 Mayıs, 2019 gönderildi merhaba, gmt süite kullandığını farz edersek programda timer zaman birimini saniye olarak ayarla, süre kısmına bir isim ver ve mobdus adresini aktif et. hmi bölümünde adres tag bölümünden plcde oluşturduğun adresleri aldıktan sonra ekrana bir number input yerleştir. number input ayarlarında "use adres tag" tikini işaretledikten sonra ilgili adres bölümünde timer süresin için belirlediğin adres çıkacaktır. başka model plc kullanıyorsan eğer mantık plc de atadığın adresin ( interger, Word, float) Hmi bölümünde tanıtmandır. umarım yardımcı olmuştur. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 5 Mayıs, 2019 gönderildi Yazar Share 5 Mayıs, 2019 gönderildi hocam gmt suıtte tımer sectım modbus adres actım adres tag ekledım hmı da buldum number ınput ekledım ama ekrandan gırdıgım deger tımer ın suresını degıstırmıyor sabıt kalıyor deger eksık yaptıgım ne var Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 6 Mayıs, 2019 gönderildi Share 6 Mayıs, 2019 gönderildi merhaba programları ekleme şansınız var mı? daha kolay yardımcı olabilirim. iyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Bulent36 19 Şubat, 2021 gönderildi Share 19 Şubat, 2021 gönderildi Hmi da tanınladığın adresle gmt suite programındaki timer ın süre giriş adresi aradında bir uyumsuzluk olabilir. Hmi a adres tag eklerken gmt suitten adres adını kopyala, yapıştır. Hmi adres tag eklemede veri tipi ayarlarının doğru yapılması gerekir. Aklıma gelenler bunlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...