Jump to content
Cem Çağrı

196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

Önerilen İletiler

İyi çalışmalar. Plc programlama konusunda yeni biriyim. Elimde gmtcnt196R plc ve delda dop b 03e211 hmi var, ekranda buton konfigürasyonu yaptım fakat plc'de kontak açtırıp kapattıramıyorum, rs485 ile haberleşiyorum, ekran konfigürasyonlarını yaptım fakat plc'ye komut gönderemiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

tarihinde Cem Çağrı tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Sorunu çözdüm, ilerde aynı sıkıntıyı çekebilecek arkadaşlar için tüm çözümü buraya atıyorum.
Öncelikle Dop HMI cihazın Com1 portundaki 1. pin +, 6. pin - (rs485 için),  gmtcnt için ise A+, B- uçlar oluyor. Bunları doğru şekilde bağlıyoruz.

Daha sonra DOP yapılandırma ayarlarını şöyle yapıyoruz:

DopHMI yapılandırma ayarları.png

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...