maier

suite ile analog cıkıs verme

Recommended Posts

gmt 396t plc ile gxm02an analog cıkıs modulunu hmı ıle bırlıkte kullanmaya calısıyorum . amacım hmı dan sayı gırısı ıle analog cıkısı 0-10 v sevıyesınde kullanmak ama suıte yazılımında analog cıkıs komutu bulamadım nasıl kullanıyoruz yardımcı olursanız sevınırım 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Donanım konfigürasyonundan çıkış tipi ve minimum ve maximum değerleri ayarlanır. Bu registerın alacağı değer çıkışı belirler. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Donanımdan  çıkış tipini 0-10v seçtim min değeri 0 max 10000 ayarladım hmi kısmını da ayarladım sadece suitte çıkış olarak neyi secicem orayı anlamadım yani lojik çıkış gibi bir komut var mıdır hocam 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Donanım konfigürasyonunda Exp01_AO0_Val  diye belirtilen bir değişken vardır. Onu haberleşmeye aç. Sonrada HMI dan yaz. Bu kadar.

Ya da HMI' dan başka bir adrese bir değer yazıp, onu program içinde işleme tabi tutarak ta bir rakam elde edebilirsin. Bu rakamı da Exp01_AO0_Val değerine taşıyarak analog çıkış elde edebilirsin.

Exp01_AO0_Val adı yazılım tarafından otomatik olarak atanan isimdir. Bunu da istediğin şekilde değiştirebilirsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...