maier Oluşturuldu: 9 Mayıs, 2019 Share Oluşturuldu: 9 Mayıs, 2019 gmt 396t plc ile gxm02an analog cıkıs modulunu hmı ıle bırlıkte kullanmaya calısıyorum . amacım hmı dan sayı gırısı ıle analog cıkısı 0-10 v sevıyesınde kullanmak ama suıte yazılımında analog cıkıs komutu bulamadım nasıl kullanıyoruz yardımcı olursanız sevınırım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Mayıs, 2019 gönderildi Share 9 Mayıs, 2019 gönderildi Donanım konfigürasyonundan çıkış tipi ve minimum ve maximum değerleri ayarlanır. Bu registerın alacağı değer çıkışı belirler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 9 Mayıs, 2019 gönderildi Yazar Share 9 Mayıs, 2019 gönderildi Donanımdan çıkış tipini 0-10v seçtim min değeri 0 max 10000 ayarladım hmi kısmını da ayarladım sadece suitte çıkış olarak neyi secicem orayı anlamadım yani lojik çıkış gibi bir komut var mıdır hocam Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Mayıs, 2019 gönderildi Share 10 Mayıs, 2019 gönderildi Donanım konfigürasyonunda Exp01_AO0_Val diye belirtilen bir değişken vardır. Onu haberleşmeye aç. Sonrada HMI dan yaz. Bu kadar. Ya da HMI' dan başka bir adrese bir değer yazıp, onu program içinde işleme tabi tutarak ta bir rakam elde edebilirsin. Bu rakamı da Exp01_AO0_Val değerine taşıyarak analog çıkış elde edebilirsin. Exp01_AO0_Val adı yazılım tarafından otomatik olarak atanan isimdir. Bunu da istediğin şekilde değiştirebilirsin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 10 Mayıs, 2019 gönderildi Yazar Share 10 Mayıs, 2019 gönderildi anladım hocam cok teşekkür ederim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...