VKU Oluşturuldu: 26 Mayıs, 2019 Share Oluşturuldu: 26 Mayıs, 2019 (düzenlendi) HMI+ PLC ile karıştıcı motorlu bir process kontrol ediyorum. HMI'de senkron motor aktif yapılınca çalışma saatini PLC'de kaydediyorum. Daha sonra geçen süreyi hesaplayıp HMI ekranına yansıtmak istiyorum. Modbus ile değişken kullanmasını biliyorum. Cpu_Osc_1ms özelliği kullanılarak elapsed time hesaplamak istiyorum. Cpu_Osc_1ms kullanımına bir örnek verirmisiniz. Sistem ortalama 1 nano saniyede tarama yaptığı için Osc kullanımının nasıl yapılacağını öngöremedim. Teşekkürlerimle. 26 Mayıs, 2019 tarihinde VKU tarafından düzenlendi hatalı yazım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 26 Mayıs, 2019 gönderildi Share 26 Mayıs, 2019 gönderildi (düzenlendi) Merhaba, Sizin senaryonuza gore , normalde acik kontagi motor aktif biti ile iliskilendiriyoruz. Bu kontaga seri olarak da cpu_osc nin yukselen kenarli kontagini ekliyoruz. Satirin sonuna da bir arttir komutunu koydugunuzda, motor calistigi anda her bir ms de bir artacak. Yani bir arttır komutu 2000 olunca, sistem 2 saniye aktif olmus olacak. Bundan sonra bu ms degerini matematik islemleri ile ihtiyaciniza gore saniye, dakika ya da saate cevirmeniz gerekecek.... Umarim yardimci olabilmisimdir. Selamlar... 26 Mayıs, 2019 tarihinde Ervin tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 26 Mayıs, 2019 gönderildi Yazar Share 26 Mayıs, 2019 gönderildi Uyguladım. Faydalı oldu. Teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...