Merhaba ;

PLC'im 196T ; amacım aşağıdaki resimlerdeki "Dahili pozisyon Mod çalışma" örneğini yapmak. PLC min çıkışlarını 3. resimdeki gibi ayarladım. I/O taşıyan kablomu ve lehimlerimi kontrol ettim. 1. ve 2. resimlerdeki ayarları 2 kere yaptım. Bu ayarları yapmadan önce motoru jog modun da  ileri ve geri ve istediğim devirde keypad üzerinden sürdüm.

Sürücünün DIN3 girişine 24 V sinyal gönderiyorum ve sürücünün aktif olduğunu gözlemliyorum fakat DIN1 ve DIN2 nin herhangi birine 24 V sinyal yollayıp aynı zamanda DIN5 'e sinyal gönderme rağmen motor hareket etmiyor. sadece bekliyor. Motoru ilk aldığımda Auto tune yapmak için E06 parametresini 11 e ayarladım fakat motor klavuzun yazdığı gibi hiç hareke etmedi öncesinde Motorun H1.9 parametresiyle 2.0 yaparak tanıtmıştım. Acaba neden olabilir öneri rica ederim. 

Hayırlı iftarlar;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Merhaba,

Servo motorunuz poziyon ve hız bilgisini nereden sağlamaktasınız? Bunu da belirtebilirseniz sizlere daha detaylı yardımcı olabiliriz.

Servonuza pozisyon ve hız bilgisi vermemiş iseniz motor hareket etmeyecektir. Bu bilgileri haberleşme ile PLC tarafından mı yoksa parametrelere giriş yaparak mı sağladınız? DIN5 default değerlerde "Aktif Komut Sinyali" olarak ayarlı değildir. Bu parametreyi ve diğerlerini düzenlediniz mi?

İyi günler, hayırlı iftarlar.

Edited by Tekniker
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Merhaba ;

Klavuz da yazdığı üzere;  Sürücü içine pozisyon ve hız bilgisini ben kendim giriyorum. PLc den pulse göndermiyorum.

Örneğin; 0. pozisyon için 2000 pulse ve 100 devirde dönmesi için pozisyon numarası seçimi C-4.0 "0" 

c4,2; "2000" ve c1.8 "100" olarak ayarladım. Djital girişi 3 'ü (C-0.3 parametresini "1" yapım (servo aktif sinyali).

C-01'i "11" olarak ayarladım ( dahili pozsiyon 0 seçimi).

c-0.5 "15" yaptım (aktif komu sinyalı)

c-0.6 'yı 3 olarak ayarladım. (işletim modu seçimi)

Bu ayarları yaptıktan sonra DIN3 e 24 v verince sürücü aktif oluyor. 

DIN1 'e 24 verince dahili pozisyon 0 'ı seçmiş oluyorum. 

ve DIN5 'e 24 verince dahili pozsiyon 0 ı seçiğim için 100 rpm de 2000 pulse dönmesi gerekmez mi?

İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılar;

 

 

Edited by Cagr1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba,

Servonuz default olarak pulse modunda sizlere ulaşır. c 1.6 parametresini pozisyon mod için düzenlediniz mi?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba ,

Sorunum çözüldü.

Yaptığım hata c1.6 parametresini (0.001 olarak bırakmak bu -1 demek, sizin soylediginiz gibi 0001 olarak ayarlayınca amacıma ulaştım. Benim dikkatsizliğim.

Teşekkür ederim. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...