erdalogut Oluşturuldu: 27 Haziran, 2019 Share Oluşturuldu: 27 Haziran, 2019 Alıntı Merhaba. Elimizde GXM-40A analog modül bulunmakta. Biz bu modüle resimde görülen pt100 sıcaklık sensörünü bağlayıp veri okuyabilir miyiz? Teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 30 Haziran, 2019 gönderildi Share 30 Haziran, 2019 gönderildi Okuyamazsınız. Pt-100 bağlayabileceğiniz modüller GXM-20UA ve GXM-40UA dır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 5 Temmuz, 2019 gönderildi Share 5 Temmuz, 2019 gönderildi (düzenlendi) Transmitterli ve Daldırma türü PT100'ü, 396T Analog In girişinden 4-20mA olarak okunacak şekilde bağlayabilir miyim? CPU_AI_Filter parametresinin, PT 100 ile transmitter arasında 1.5m kablo kullanıldığında kaç olması uygundur? Teşekkürlerimle. 5 Temmuz, 2019 tarihinde VKU tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Temmuz, 2019 gönderildi Share 10 Temmuz, 2019 gönderildi Okuyabilirsiniz. Filtrenin uygun olacağı bir değer söz konusu değildir. Parazitli ortamlarda ihtiyaç olması durumunda filtre değeri arttırılarak parazitlerden kurtulmaya çalışılır. Filtre değeri arttıkça okumanın yavaşlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...