VKU Oluşturuldu: 6 Temmuz, 2019 Share Oluşturuldu: 6 Temmuz, 2019 Transmitterli PT100'ü, 396T Analog In girişinden 4-20mA olarak okunacak şekilde de bağlayabilir miyim? CPU_AI_Filter parametresinin, PT 100 ile transmitter arasında 1.5m kablo kullanıldığında kaç olması uygundur? Teşekkürlerimle. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 6 Temmuz, 2019 gönderildi Share 6 Temmuz, 2019 gönderildi Evet kullanabilirsiniz. Filtreye uygulama sırasında ihtiyaç olursa müdahale edilmedir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 11 Kasım, 2019 gönderildi Yazar Share 11 Kasım, 2019 gönderildi Merhabalar, Aşağıda resmi olan transmitterli PT100 temin ettim. 396T PLC'ye zarar vermemek için bağlantıyı teyit etmek istiyorum. Fiziksel bağlantı için Transmitter 1 nolu ucu PLC Analog +IN, Transmitter 6 nolu ucu PLC Analog GND bağlamak yeterli midir? Başka bir tedbir gerekir mi? Teşekkürlerimle. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 11 Kasım, 2019 gönderildi Share 11 Kasım, 2019 gönderildi Öncelikle 24V DC bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Güç Kaynağının + ucu 1 numaraya Güç kaynağının - ucu PLC nin +In girişine PLC nin GND ucu 6 numaraya bağlanmalıdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 12 Kasım, 2019 gönderildi Yazar Share 12 Kasım, 2019 gönderildi (düzenlendi) Söylediğiniz şekilde bağlantı yaptım. Aşağıdaki sonucu elde ediyorum. 12 Kasım, 2019 tarihinde VKU tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Kasım, 2019 gönderildi Share 12 Kasım, 2019 gönderildi 6 yı +In girişine GND yi Güç kaynağının - ucuna şeklinde değiştirin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 12 Kasım, 2019 gönderildi Yazar Share 12 Kasım, 2019 gönderildi Çalıştı. Teşekkür ederim. Not : CPU_AI_Max değerini elle 4095 olarak girmem gerekiyor mu? Açılış değeri 4095 olmasına rağmen simulasyonda 0 gözüküyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Kasım, 2019 gönderildi Share 12 Kasım, 2019 gönderildi Açılış değeri 4095 olmalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...