bilrut771 Oluşturuldu: 15 Eylül, 2022 Share Oluşturuldu: 15 Eylül, 2022 merhabalar elimde 2 adet GLC-196R plc var ben bunları aynı ağ üzerinde birbirleriyle haberleştirmek ikisininin I.O larını paralel olarak kullanmak istiyorum ama gmt konusunda tecrübesizim nasıl bir yol izlemeliyim yardım pls Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 15 Eylül, 2022 gönderildi Share 15 Eylül, 2022 gönderildi 196 ve 296 serilerinde Modbus TCP desteği olmadığından bu ürünleri ancak seri haberleşme üzerinden master- slave olarak haberleştirebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 15 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 15 Eylül, 2022 gönderildi yani ethernet üzerinden haberleştiremiyorum dogrumu anlamısım peki ethernet haberleşmesini hangi modeller desteklemekte Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Eylül, 2022 gönderildi Share 15 Eylül, 2022 gönderildi Ethernet üzerinden 396 ve 496 serilerini haberleştirebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 15 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 15 Eylül, 2022 gönderildi peki 2 plc yi 485 le haberleştirirken yapmam gereken bir ayar varmıdır Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Eylül, 2022 gönderildi Share 15 Eylül, 2022 gönderildi Biri master, diğeri slave olarak ayarlanmalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 16 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 16 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 11 saat önce yazdı: Biri master, diğeri slave olarak ayarlanmalı. bunu anladım ama gmt tecrüem olmadıgından bununla ilgili bir örnek program yada ayar videosu varmıdır Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Eylül, 2022 gönderildi Share 16 Eylül, 2022 gönderildi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 17 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 17 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 18 saat önce yazdı: güzelde burada plc ler ethernet üzerinden haberleşiyor ben ethernet üzerindenden değil 485 portu üzerinden haberleştirmek istiyorum bu örnekte onunla ilgili bir şey göremedim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 19 Eylül, 2022 gönderildi Share 19 Eylül, 2022 gönderildi Bu işe yarar mı? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 19 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 19 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 2 saat önce yazdı: Bu işe yarar mı? ustam bu cok işime yaradı.örnekteki programa göre basit bir program yaptım fakat 2 plc arasında veri iletimi yapmadı örneğin master plc nin IP0 ına bir sinyal geldiğinde aynı sinyal slave plc yede gelmesi gerekiyor ama gelmiyor programı buraya ekliyorum acaba nerde nasıl bir hata yapıyorum adilbey.gpf adilbey2.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 20 Eylül, 2022 gönderildi Share 20 Eylül, 2022 gönderildi Master PLC' de oluşturduğunuz haberleşme tablosundaki PLC adresleri slave' deki adreslerin karşılığını alan adreslerdir. Master PLC' de aynı isimde değişkenler oluşturup aynı haberleşme adreslerini vermişsiniz. Bunun bir anlamı yok. Tabloda izah etmeye çalıştım. Sadece master PLC programınızı olması gereken adresleri değiştirerek yeniden yükledim. İşe yarayacaktır. adilbey_master.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 20 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 20 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 31 dakika önce yazdı: Master PLC' de oluşturduğunuz haberleşme tablosundaki PLC adresleri slave' deki adreslerin karşılığını alan adreslerdir. Master PLC' de aynı isimde değişkenler oluşturup aynı haberleşme adreslerini vermişsiniz. Bunun bir anlamı yok. Tabloda izah etmeye çalıştım. Sadece master PLC programınızı olması gereken adresleri değiştirerek yeniden yükledim. İşe yarayacaktır. adilbey_master.gpf 11 kB · 0 downloads bu kısmı bende düzelttim ve master plcye bağlandıgımda slaveden gelen bilgileri pcde okuyabiliyorum ama master plc de fiziksel olarak göremiyorum bunun yanında master plc ye verdiğim herhangi bir inputu slave plc de okuyamıyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 20 Eylül, 2022 gönderildi Share 20 Eylül, 2022 gönderildi Slave PLC' in inputu 1 olduğunda master PLC' nin de inputunun 1 olmasını beklemiyorsunuz değil mi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 20 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 20 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 10 dakika önce yazdı: Slave PLC' in inputu 1 olduğunda master PLC' nin de inputunun 1 olmasını beklemiyorsunuz değil mi? evet aynen hem slave plc ye verdiğim inputu masterda hemde master plc ye verdiğim inputu slave de görmek istiyorum çünkü 2 farklı noktadan input verecem ve bu plcler paralel çalısacak Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 20 Eylül, 2022 gönderildi Share 20 Eylül, 2022 gönderildi Bu programları bir deneyin. Adreslerde karışıklık yapmamışımdır inşallah. adilbey_master.gpf adilbey_slave.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 20 Eylül, 2022 gönderildi Yazar Share 20 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 14 dakika önce yazdı: Bu programları bir deneyin. Adreslerde karışıklık yapmamışımdır inşallah. adilbey_master.gpf 14 kB · 0 downloads adilbey_slave.gpf 11 kB · 0 downloads bu programınızda master tarafına hiç bilgi gelmiyor enes bey Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...