malikenes Oluşturuldu: 13 Şubat, 2018 Share Oluşturuldu: 13 Şubat, 2018 (düzenlendi) Elimde 22kW Micno sürücünüz var. Ben bu cihaza 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp Basıncı sabit tutmak istiyorum. Bu mümkün müdür? Ayarlamam gereken parametreler nelerdir? 13 Şubat, 2018 tarihinde malikenes tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Erdem 13 Şubat, 2018 gönderildi Share 13 Şubat, 2018 gönderildi Merhaba efendim. 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp basıncı sabit tutmak mümkün. Bunun için: P0-03 (frekans komut kaynağı) parametresi 1 ayarlanmalı ve AI1 ve GND uçlarına transmitter uçları bağlanmalıdır. Transmiterden gelen 0...10V bilgisine göre orantılı olarak stabil bir şekilde frekans değişecektir. 1 Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Erdem 13 Şubat, 2018 gönderildi Share 13 Şubat, 2018 gönderildi Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için: P0-03: 8 (PID) PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır) PA-01: 100 (Set değeri) PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi) PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı. PA-05: Kazanç parametreleri yeterli olacaktır. 1 Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Orxan 18 Şubat, 2018 gönderildi Share 18 Şubat, 2018 gönderildi Merhaba. > PİD için örnek uygulama:0-10 bar 0-10vdc basınç transmitteri ile micno hız kontrol’u 5-50hz arasında.5 barda sabıt tutmak istiyoruz. > > > > P0-03 : (8) hız bilgisi PID. > > PO-10 : 50.0 max.frekans. > > P0-12 : 50.0 max.frekans limit. > > P0-14 : 5.0 min.frekans. > > P0-17 : 0.01 sn kalma zamanı. > > P0-18 : 0.01 sn durma zamanı. > > PA-00 :PID set noktası.Eğer ( 0 ) olur ise.PA-01’den set bılgısı gırılmesı gerekir.Ayrıca ( 3 ) yaparsak hız kontrol cıhazının ustundeki POT’tan set noktası ayarı yapılabilir.Hız bilgisi gibi basınç set değeri artar. > > PA-01 : Set değeri.0-100 arası değer giriyoruz.Bizim set noktamız ( 5 bar ) olduğu için buraya 50 yazıcaz. > > PA-02 : Pıd noktası.Basınc bilgisini veriyoruz.0 yaparsak AI1 , 1 yaparsak AI2 anlamına gelir 2 Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 4 Mart, 2018 gönderildi Yazar Share 4 Mart, 2018 gönderildi Çok teşekkür ederim Sayın @Orxan Oldukça ayrıntılı anlattınız. Bu bilgiler ışığında ilk pid uygulamada Micno kullanacağım. 1 Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...