Merhaba efendim. 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp basıncı sabit tutmak mümkün. Bunun için:

P0-03 (frekans komut kaynağı) parametresi 1 ayarlanmalı ve AI1 ve GND uçlarına transmitter uçları bağlanmalıdır.

Transmiterden gelen 0...10V bilgisine göre orantılı olarak stabil bir şekilde frekans değişecektir. 

  • Like 1
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için:

P0-03: 8 (PID)

PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır)

PA-01: 100 (Set değeri) 

PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi) 

PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı.

PA-05: Kazanç 

parametreleri yeterli olacaktır.

 

  • Like 1
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba. 

> PİD için örnek uygulama:0-10 bar 0-10vdc basınç transmitteri ile micno hız kontrol’u 5-50hz arasında.5 barda sabıt tutmak istiyoruz.
>
>  
>
> P0-03 : (8) hız bilgisi PID.
>
> PO-10 : 50.0 max.frekans.
>
> P0-12 : 50.0 max.frekans limit.
>
> P0-14 : 5.0 min.frekans.
>
> P0-17 : 0.01 sn kalma zamanı.
>
> P0-18 : 0.01 sn durma zamanı.
>
> PA-00 :PID set noktası.Eğer ( 0 ) olur ise.PA-01’den set bılgısı gırılmesı gerekir.Ayrıca ( 3 ) yaparsak hız kontrol cıhazının ustundeki POT’tan set noktası ayarı yapılabilir.Hız bilgisi gibi basınç set değeri artar.
>
> PA-01 : Set değeri.0-100 arası değer giriyoruz.Bizim set noktamız ( 5 bar ) olduğu için buraya 50 yazıcaz.
>
> PA-02 : Pıd noktası.Basınc bilgisini veriyoruz.0 yaparsak AI1 , 1 yaparsak AI2 anlamına gelir