volturk Oluşturuldu: 21 Kasım, 2022 Share Oluşturuldu: 21 Kasım, 2022 (düzenlendi) 369t plc slave ve pc tarafı master olduğu sürece plcden istediğim verileri okuyabiliyor ve yazabiliyorum. pc ile entegre bir ürün yapıyorum ve plc deki değer değişimlerini 50ms in altında görmek istiyorum. Pc tarafından sürekli sorgu ile yaptığımda ve sorgu sıklığını arttırdığımda belirli aralıklarla haberleşmem kopuyor ve otomatik bağlantı ile tekrar bağlantı kurup sistem devam ediyor. plc yi master yapıp, sadece istediğim verilerde değişiklik olduğunda bunu pc ye yazmak istiyorum. Bu şekilde pc sürekli sorgu atmayacaktır. Gmt suite baktığımda 396t master olarak haberleşmeyi destekliyor. Lakin istenilen verileri istendiğinde yada tetiklendiğinde yazılması için bir komut göremedim. Bu konuda yönlendirebileceğiniz bir çözüm var mıdır? Teşekkürler 21 Kasım, 2022 tarihinde volturk tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 21 Kasım, 2022 gönderildi Share 21 Kasım, 2022 gönderildi Aktif pasif değişkeninin (pe2_0) default değeri Lojik1' dir ve sürekli sorgu yapar. Lojik0 yaparsanız sorgu yapmaz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...