Ayhann Oluşturuldu: 25 Kasım, 2022 Share Oluşturuldu: 25 Kasım, 2022 Merhabalar, entes MPR-26S-21 enerji verilerini RS485 ile TSG-101e model HMI içerisine aktarmak istiyorum. Analizörün adresleri ekteki şekilde görüldüğü üzere HEX formatında verilmiş. Bu adresleri HMI içerisine nasıl girebilirim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 25 Kasım, 2022 gönderildi Share 25 Kasım, 2022 gönderildi Hex adresleri decimal e çevirip, 4x veya 4x-DINV olarak ulaşabilirsiniz. Word count 2 olduğundan double wordd seçmelisiniz. float olanlarıda float olarak L2-N yi 4x2(3) DWORD Adresler 0 dan başlıyor standart modbus RTU extend driver 1 den başlar bu yüzden adresi ötelemelisiniz yada Zerobase olan driverı kullanabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ayhann 29 Kasım, 2022 gönderildi Yazar Share 29 Kasım, 2022 gönderildi Hanifi bey PLC'yi master olarak kullanıp analizörden verileri çekebiliyorum ancak PLC' de rs485 master tag listesinden float olarak değer seçemiyorum. Dolayısıyla güç değerleri hatalı olarak geliyor. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...