Ayhann Oluşturuldu: 25 Kasım, 2022 Share Oluşturuldu: 25 Kasım, 2022 Merhaba, TSG-101e HMI'ın com0 portuna Entes MPR-26S-21 analizör ve GLC-196r plc den rs485 bağlamak istiyorum. Analizörü "GMT Suite PLC" olarak modelleyip bağlıyorum(Aksi taktirde com0 portuna 2 tane rs485 bağlanmıyor) ancak analizörü görmüyor. PLC yi görme konusunda herhangi bir sorun yok, nasıl bir yol izlemem gerekir?(Analizörden gelen hata "PLC No Response 00-02-00" - Analizör istasyon numarası 2) Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 25 Kasım, 2022 gönderildi Share 25 Kasım, 2022 gönderildi PLC yi HMI COM2 RS232 portuna, Enerji analizörünü de ister PLC nin RS485 ine isterseniz HMI ın RS485 portuna bağlayacak şekilde yapabilirisniz. Böylelikle PLC için GMTSuite drıver ı kullanabilirsiniz. Enerji analizörü içinde Modbus RTU extend Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ayhann 25 Kasım, 2022 gönderildi Yazar Share 25 Kasım, 2022 gönderildi Tek porta(COM0) iki cihazı da RS485 hatlarını paralelleyerek girme şansımız yok mu peki? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 25 Kasım, 2022 gönderildi Share 25 Kasım, 2022 gönderildi Mümkün, bu durumda GMTSuite driverını kullanamazsınız. Her iki ya da daha fazla cihaz için Modbus RTU extend driverını kullanmalısınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ayhann 28 Kasım, 2022 gönderildi Yazar Share 28 Kasım, 2022 gönderildi Enes bey dediğiniz gibi tanıtınca her iki cihazı da COM0 portuna bağlayabildim. Ancak analizörü görmeme sorunu devam ediyor. İstasyon numaraları, bant aralığı, parity gibi verileri analizörle uyumlu olarak yazmama rağmen HMI analizörü görmüyor. Nasıl bir yol izlenmeli? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...