GLC396R (GMTSuite ile yazılmış) ile HMIGTO5310 Magelis HMI arası Modbus TCP haberleşmede arıza.

Önerilen İletiler

HMI master olmasına rağmen slave GLC-in registerlerine deyer yazamıyor. Değer ya sıfır ya da  farklı türlü deyerler gösteriyor. HMI  PLC-den deyerleri normal okuyor lakin yazamıyor. Register adresleri bire bir aynı aynı zamanda word-lerin byte-larında deyişme (swap) yokdur. Diğer PLC-den (m340) GLC396R-e aynı register adreslerine değer yaza biliyorum fakat HMI-da şöyle bi problem ilk defadır.  HMI-ın softu Vijeo Designer v6.1 ilede denedim v6.2 ilede denedim fakat netice aynı. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Problem GLC396R-de değerin İNT tip kullanılmasındaymış. Word tip tanıdıldıkdan sonra HMİ qayet normal değerleri okuyub yaza bildi. Yani ilk önce PLC de değer İNT tip tanıtmışdım aynı zamanda HMI-dada İNT tip tanıtmışdım. Şimdiki durudmda PLC de Word tip lakin HMI INT tip olarak kaldı ve haberleşme qayet normal.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş