Vusal Oluşturuldu: 15 Ağustos, 2019 Share Oluşturuldu: 15 Ağustos, 2019 HMI master olmasına rağmen slave GLC-in registerlerine deyer yazamıyor. Değer ya sıfır ya da farklı türlü deyerler gösteriyor. HMI PLC-den deyerleri normal okuyor lakin yazamıyor. Register adresleri bire bir aynı aynı zamanda word-lerin byte-larında deyişme (swap) yokdur. Diğer PLC-den (m340) GLC396R-e aynı register adreslerine değer yaza biliyorum fakat HMI-da şöyle bi problem ilk defadır. HMI-ın softu Vijeo Designer v6.1 ilede denedim v6.2 ilede denedim fakat netice aynı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Ağustos, 2019 gönderildi Share 15 Ağustos, 2019 gönderildi Anlattıklarından HMI tarafında birşeyler yapman gerektiği sonucu çıkıyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal 17 Ağustos, 2019 gönderildi Yazar Share 17 Ağustos, 2019 gönderildi Problem GLC396R-de değerin İNT tip kullanılmasındaymış. Word tip tanıdıldıkdan sonra HMİ qayet normal değerleri okuyub yaza bildi. Yani ilk önce PLC de değer İNT tip tanıtmışdım aynı zamanda HMI-dada İNT tip tanıtmışdım. Şimdiki durudmda PLC de Word tip lakin HMI INT tip olarak kaldı ve haberleşme qayet normal. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 17 Ağustos, 2019 gönderildi Share 17 Ağustos, 2019 gönderildi Diğer PLC değerleri nasıl okıyor o zaman? Doğrusu senin dediğin gibi ise PLC ayarlarını da Word - Integer şeklinde değiştirip bir kontrol etmekte fayda var. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal 18 Ağustos, 2019 gönderildi Yazar Share 18 Ağustos, 2019 gönderildi GLS396R-de WORD yapdığıma rağmen diğer PLC (m340) INT olarak aliyor problemsiz amma tabii ki word olduğundan register adresleri değişdim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ağustos, 2019 gönderildi Share 18 Ağustos, 2019 gönderildi Pek anlayamadım ama neticede çözüme ulaşmışsın, o yeter. Bu şekilde sıkıntı yaşayan arkadaşlara faydalı olacaktır. Tebrik ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal 18 Ağustos, 2019 gönderildi Yazar Share 18 Ağustos, 2019 gönderildi Problemimle ilgilendiyiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...