Ahmet AKSU Oluşturuldu: 27 Ağustos, 2019 Share Oluşturuldu: 27 Ağustos, 2019 Merhabalar. bir adet 196T cpu siparişi verdim. Bunu Suite ile programlamak için versiyon değişikliği yapmalımıyım yoksa geldiği gibi GMTsuite'yle programlanabilir mi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 27 Ağustos, 2019 gönderildi Share 27 Ağustos, 2019 gönderildi merhaba, gmt plcler soft yazılımına uygun geliyor. süite ile programlamak için gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekli Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
GURSEL1 27 Ağustos, 2019 gönderildi Share 27 Ağustos, 2019 gönderildi Merhaba Ahmet Bey, Cpular gmt soft uyumlu olarak üretilmektedir. Eğer plc gmt suite ile programlanmak isteniyorsa kullanıcı tarafından aşağıdaki linkteki şekilde güncellemeler yapılarak gmt suite uyumlu hale getirilir. http://www.gmtcontrol.com/tr/yuklemeler/yazilimlar.html Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 5 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 5 Eylül, 2019 gönderildi (düzenlendi) Projemi oluşturmaya başladığımda hardware konfigürasyonuna MICNO inverter eklediğimde oluşan TAG'lardan ts1 , td1 , te1 ne oluyor ve bunlardan hangisini kullanmalıyım? Ben start-stop vermek için , frekans yazmak ve sürücü çıkış frekansını okumak , sürücü çıkış akımını okumak istiyorum. Teşekkürler. 5 Eylül, 2019 tarihinde Ahmet AKSU tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
DEMİR 5 Eylül, 2019 gönderildi Share 5 Eylül, 2019 gönderildi Modbus protokolünde malumunuz iletişim kesintisine karşın start ve stop işlemlerinin kuru kontak ile yapılması daha güvenilir olacaktır. Modbus üzerinden Frekans atama ve yön değişimi için bilgi, yardım dokümanında; Konfigürasyon başlığı altındaki COM1 ve COM2 başlıkları altında bulunmaktadır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 6 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 6 Eylül, 2019 gönderildi MICNO serisi inverter kullanıyorum. Bu inverterlerde haberleşme kesinitisini algılayıp stop moduna geçme özelliği yok mu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 6 Eylül, 2019 gönderildi Share 6 Eylül, 2019 gönderildi İnvertörler slave olarak çalışıp sorgulara cevap verirler. Dolayısıyla MICNO haberleşmenin koptuğunu tespit edemez. (Haberleşme koptuğunu zannettiği durumda belki de sorgu yapılmıyordur.) Bu sebeple start ve stop işlemini dijital gieişlerden yapmak daha hayırlıdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 7 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 7 Eylül, 2019 gönderildi malikenes, 11 saat önce yazdı: İnvertörler slave olarak çalışıp sorgulara cevap verirler. Dolayısıyla MICNO haberleşmenin koptuğunu tespit edemez. (Haberleşme koptuğunu zannettiği durumda belki de sorgu yapılmıyordur.) Burada siz inverterlerin haberleşme kopmasını algılayamamasını genel olarak bütün inverterlerde bu şekildedir diye anlatırsanız ben burada size deltanın en alt seviye modeli olan EL serisinde dahi bu özelliğin olduğunu söylemek zorundayım. Yani bu durum bütün inverterler için geçerli değildir. Ama demek istediğiniz MICNO için veya GMT inverterlerin tamamı için geçerli bir durumsa o zaman haklısınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 7 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 7 Eylül, 2019 gönderildi O zaman şöyle bir şey sorayım. Sürücü haberleşme hatası (RS-482 için) verdiği zaman ,eğer çalışıyorsa hemen rampalı duruş yaparak motoru durdurmasını , stop konumuna geçmesini ve haberleşme sağlanana kadar bu konumda kalmasını istiyorum. Bunun için gerekli parametre ayarları nasıl olmalıdır? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 12 Eylül, 2019 gönderildi Share 12 Eylül, 2019 gönderildi Pd-04 parametresine 0 dan farklı bir değer girildiğinde, girilen değer boyunca master cihazdan sorgu gelmez ise (Yani haberleşme koparsa) Hız kontrol cihazı hataya geçecek ve motor duracaktır. Cihaz serbest stop yapacaktır. Eğer yavaşlamalı durması istenirse P9-47 parametresi 10000 olarak ayarlanmalıdır. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 12 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 12 Eylül, 2019 gönderildi Teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 12 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 12 Eylül, 2019 gönderildi Birde eklemede ben yapayım. MICNO inverterin 48193 modbus adresine (inv_commad_td1 olarak software konfigürasyondan operandlara ekleniyor) 1 = İleri Start 2 = Geri Start 5 = Stop 6 = Yavaşlamalı (rampalı) Stop bilgisi gönderilerek inverter RS-485 üzerinden kontrol edilmiş oluyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...