Projemi oluşturmaya başladığımda hardware konfigürasyonuna MICNO inverter eklediğimde oluşan TAG'lardan ts1 , td1 , te1 ne oluyor ve bunlardan hangisini kullanmalıyım?

Ben start-stop vermek için , frekans yazmak ve sürücü çıkış frekansını okumak , sürücü çıkış akımını okumak istiyorum.

Teşekkürler.

 

11.jpg.111c4831f3673c0b5ee93a0ed71bf84b.jpg

tarihinde Ahmet AKSU tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Modbus protokolünde malumunuz iletişim kesintisine karşın start ve stop işlemlerinin kuru kontak ile yapılması daha güvenilir olacaktır. Modbus üzerinden Frekans atama  ve yön değişimi için bilgi, yardım dokümanında; Konfigürasyon başlığı altındaki COM1 ve COM2 başlıkları altında bulunmaktadır.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

malikenes, 11 saat önce yazdı:

İnvertörler slave olarak çalışıp sorgulara cevap verirler. Dolayısıyla MICNO haberleşmenin koptuğunu tespit edemez. (Haberleşme koptuğunu zannettiği durumda belki de sorgu yapılmıyordur.) 

Burada siz inverterlerin haberleşme kopmasını algılayamamasını genel olarak bütün inverterlerde bu şekildedir diye anlatırsanız ben burada size deltanın en alt seviye modeli olan EL serisinde dahi bu özelliğin olduğunu söylemek zorundayım.

Yani bu durum bütün inverterler için geçerli değildir.

 

Ama demek istediğiniz MICNO için veya GMT inverterlerin tamamı için geçerli bir durumsa o zaman haklısınız.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

O zaman şöyle bir şey sorayım.

Sürücü haberleşme hatası (RS-482 için)  verdiği zaman ,eğer çalışıyorsa hemen rampalı duruş yaparak motoru durdurmasını , stop konumuna geçmesini ve haberleşme sağlanana kadar bu konumda kalmasını istiyorum.

Bunun için gerekli parametre ayarları nasıl olmalıdır?

 

11.thumb.jpg.eb800578dd78c7586d1101bc5a229e19.jpg

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Pd-04 parametresine 0 dan farklı bir değer girildiğinde, girilen değer boyunca master cihazdan sorgu gelmez ise  (Yani haberleşme koparsa) Hız kontrol cihazı hataya geçecek ve motor duracaktır.

Cihaz serbest stop yapacaktır. Eğer yavaşlamalı durması istenirse P9-47 parametresi 10000 olarak ayarlanmalıdır.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...