Merhabalar.

bir adet 196T cpu siparişi verdim. Bunu Suite ile programlamak için versiyon değişikliği yapmalımıyım yoksa geldiği gibi GMTsuite'yle programlanabilir mi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

merhaba,

gmt plcler soft yazılımına uygun geliyor. süite ile programlamak için gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Projemi oluşturmaya başladığımda hardware konfigürasyonuna MICNO inverter eklediğimde oluşan TAG'lardan ts1 , td1 , te1 ne oluyor ve bunlardan hangisini kullanmalıyım?

Ben start-stop vermek için , frekans yazmak ve sürücü çıkış frekansını okumak , sürücü çıkış akımını okumak istiyorum.

Teşekkürler.

 

11.jpg.111c4831f3673c0b5ee93a0ed71bf84b.jpg

Edited by Ahmet AKSU

Share this post


Link to post
Share on other sites

Modbus protokolünde malumunuz iletişim kesintisine karşın start ve stop işlemlerinin kuru kontak ile yapılması daha güvenilir olacaktır. Modbus üzerinden Frekans atama  ve yön değişimi için bilgi, yardım dokümanında; Konfigürasyon başlığı altındaki COM1 ve COM2 başlıkları altında bulunmaktadır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MICNO serisi inverter kullanıyorum.

Bu inverterlerde haberleşme kesinitisini algılayıp stop moduna geçme özelliği yok mu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnvertörler slave olarak çalışıp sorgulara cevap verirler. Dolayısıyla MICNO haberleşmenin koptuğunu tespit edemez. (Haberleşme koptuğunu zannettiği durumda belki de sorgu yapılmıyordur.) 

Bu sebeple start ve stop işlemini dijital gieişlerden yapmak daha hayırlıdır. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
malikenes, 11 saat önce yazdı:

İnvertörler slave olarak çalışıp sorgulara cevap verirler. Dolayısıyla MICNO haberleşmenin koptuğunu tespit edemez. (Haberleşme koptuğunu zannettiği durumda belki de sorgu yapılmıyordur.) 

Burada siz inverterlerin haberleşme kopmasını algılayamamasını genel olarak bütün inverterlerde bu şekildedir diye anlatırsanız ben burada size deltanın en alt seviye modeli olan EL serisinde dahi bu özelliğin olduğunu söylemek zorundayım.

Yani bu durum bütün inverterler için geçerli değildir.

 

Ama demek istediğiniz MICNO için veya GMT inverterlerin tamamı için geçerli bir durumsa o zaman haklısınız.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O zaman şöyle bir şey sorayım.

Sürücü haberleşme hatası (RS-482 için)  verdiği zaman ,eğer çalışıyorsa hemen rampalı duruş yaparak motoru durdurmasını , stop konumuna geçmesini ve haberleşme sağlanana kadar bu konumda kalmasını istiyorum.

Bunun için gerekli parametre ayarları nasıl olmalıdır?

 

11.thumb.jpg.eb800578dd78c7586d1101bc5a229e19.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pd-04 parametresine 0 dan farklı bir değer girildiğinde, girilen değer boyunca master cihazdan sorgu gelmez ise  (Yani haberleşme koparsa) Hız kontrol cihazı hataya geçecek ve motor duracaktır.

Cihaz serbest stop yapacaktır. Eğer yavaşlamalı durması istenirse P9-47 parametresi 10000 olarak ayarlanmalıdır.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Birde eklemede ben yapayım.

MICNO inverterin 48193 modbus adresine (inv_commad_td1 olarak software konfigürasyondan operandlara ekleniyor)

1 = İleri Start

2 = Geri Start

5 = Stop

6 = Yavaşlamalı (rampalı) Stop

bilgisi gönderilerek inverter RS-485 üzerinden kontrol edilmiş oluyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/27/2019 at 6:18 AM, Ahmet AKSU said:

Merhabalar.

bir adet 196T cpu siparişi verdim. Bunu Suite ile programlamak  Onlinesbi sudoku incometaxindiaefiling için versiyon değişikliği yapmalımıyım yoksa geldiği gibi GMTsuite'yle programlanabilir mi?

Konfigürasyon başlığı altındaki COM1 ve COM2 başlıkları altında bulunmaktadır.

Edited by mayjorblayke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...