Bthn1903 Oluşturuldu: 25 Şubat, 2023 Share Oluşturuldu: 25 Şubat, 2023 İyi Günler, Mpoll uygulamasında Entes EMK-01 cihazından Modbus TCP ile 502 portundan sorgu attığımda Float İnverse tipiyle veri okuyabiliyorum. Fakat GMT 396-R PLC için bunu yapamadım verileri okuyamadım. Sebebi nedir varsa çözümünü lütfen yazınız . Yardım edin. İyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Bthn1903 26 Şubat, 2023 gönderildi Yazar Share 26 Şubat, 2023 gönderildi @Samet KEBELİ lütfen yardım edin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Şubat, 2023 gönderildi Share 28 Şubat, 2023 gönderildi PLC için hazırladığınız tablonun göründüsünü de atar mısınız? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Bthn1903 10 Mart, 2023 gönderildi Yazar Share 10 Mart, 2023 gönderildi Sorunum çözüldü. Samet Kebeli tarafından. Sıkıntının sebebi Entes EMK-01'de bitiyormuş. ENtes EMK-01 modbus tablosunda 40001 okuma yaparken, PLC üzerinden sorgu atmamız gereken adres 40001+40001=80002 adresinden okumamız gerekiyormuş. Teşekkürler @Samet KEBELİ 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...