Farhad Oluşturuldu: 15 Mart, 2023 Share Oluşturuldu: 15 Mart, 2023 Efendim merhabalar ben loadcell kalibrasyonu ile bagli sikinti yashiyorum. Loadcell 95456 gosteriyo min_calib yapiyorum ancaq min_value 29990 oluyor. 5 kiloqramlik agirlik koyub bilinen agirligi ayarladigim zaman 112000 olmasina ragmen 46789 gosteriyor. Problemi nasil coze bilirim ? bir kac tane los cell junctionboxla birleshtirilmishtir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Farhad 15 Mart, 2023 gönderildi Yazar Share 15 Mart, 2023 gönderildi acil yardimci olursaniz cok sevinirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 15 Mart, 2023 gönderildi Share 15 Mart, 2023 gönderildi Merhaba, Konu hakkında ek de yer alan dokümanı inceleyebilirsiniz. Dokümanda da yer alan ayrıca GMTSUITE PLC Editörünün yardım kılavuzunda da yer alan modül-loadcell bağlantılarını tekrar gözden geçiriniz. Bağlantılarınızın kesin doğru olduğunu teyit ettikten sonra LOADCELL kurulum bloğu kullanımı yada devreye alınması hakkında merkezimiz ile iletişime geçerseniz sizlere destek verebiliriz. İyi çalışmalar. https://gmtcontrol.com/iletisim/ LOADCELLKURULUM.pdf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...