serdar5025 Oluşturuldu: 5 Eylül, 2019 Share Oluşturuldu: 5 Eylül, 2019 zaman rölesinde sayan süre mesela 30sn normade 55sn ye denk geliyor 1dk normalde 1dk 48sn ye denk geliyor bunları gerçeğe uyarlayabiliyormuyuz mesela 24 saatlik zamanlayıcı yapmak istiyorum plc den t on zaman rölesini 13 dk ayarladığımda 24 dk civarlarına denk geliyor bu süreleri eşitleme imkanım varmı Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
serdar5025 6 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 6 Eylül, 2019 gönderildi Mesela bir süreç başlatmak istiyorum 3 saat sonra dur ama bu 3 saat normal zamanda 5 saatten fazlaya denk geliyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 6 Eylül, 2019 gönderildi Share 6 Eylül, 2019 gönderildi 30sn normalde 55sn ye denk geliyor tespitini nasıl yaptınız? Yaptığınız projeyi PLC ye yükleyin, online link kurun, zamanları bu şekilde kontrol edin. Offline simülasyon esnasında saydığınız zamanlar PC den PC ye farklılık gösterebilir. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
serdar5025 6 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 6 Eylül, 2019 gönderildi malikenes çok saolasın online simulasyonda süre düzeldi ofline olarakta sürenin o kadar kasmaması lazım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 6 Eylül, 2019 gönderildi Share 6 Eylül, 2019 gönderildi Haklısın. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...