uzses Oluşturuldu: 16 Mayıs, 2023 Share Oluşturuldu: 16 Mayıs, 2023 Merhaba arkadaşlar bir projemde GLC-196T yi RS485 master olarak kullanıp slave adresteki veri okuyorum. Fakat TSG-M070 HMI ya bu veriyi yazamıyorum. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi? TSG-M070 slave olabiliyor mu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Mayıs, 2023 gönderildi Share 16 Mayıs, 2023 gönderildi HMI' da Modbus RTU Slave cihaz bağlantısını yapın. Bu durumda HMI' nın com0 portu slave olarak davranacaktır. PLC ile HMI' nın sadece LW ve MB değişkenlerine erişebilirsiniz. Adresleri, LW0 = 40.001 LB0 = 1 şeklindedir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
uzses 22 Mayıs, 2023 gönderildi Yazar Share 22 Mayıs, 2023 gönderildi malikenes, 16.05.2023 - 16:06 yazdı: HMI' da Modbus RTU Slave cihaz bağlantısını yapın. Bu durumda HMI' nın com0 portu slave olarak davranacaktır. PLC ile HMI' nın sadece LW ve MB değişkenlerine erişebilirsiniz. Adresleri, LW0 = 40.001 LB0 = 1 şeklindedir. Teşekkür ederim #malikenes Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...