TUMER Oluşturuldu: 17 Eylül, 2019 Share Oluşturuldu: 17 Eylül, 2019 İyi çalışmalar, GMT Suite mail atma fonksiyonu henüz aktif edilmedi sanırım. alternatif olarak üretim adetlerini otomatik olarak plc den çekebileceğim bir öneriniz var mı acaba? CPU 496T ve HMI GOP07ET kullanıyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 17 Eylül, 2019 gönderildi Share 17 Eylül, 2019 gönderildi GMTSuite 496 serisi CPU için email fonksiyonu aktiftir. Kullanabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 17 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 17 Eylül, 2019 gönderildi teşekkürler farketmemişim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 18 Eylül, 2019 gönderildi Yazar Share 18 Eylül, 2019 gönderildi günaydın, gmt süite mail atma föksiyonu etaplarını kısaca açıklayabilir misiniz? soft yazılımında mail fonksiyonunu çağırıyorduk süitte göremedim. iyi çalışmalar dilerim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 19 Eylül, 2019 gönderildi Share 19 Eylül, 2019 gönderildi Aşağıdaki gibidir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 19 Eylül, 2019 gönderildi Share 19 Eylül, 2019 gönderildi Hangi sıklıkla mesaj göndermek uygun olur? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
DEMİR 20 Eylül, 2019 gönderildi Share 20 Eylül, 2019 gönderildi Projenize bağlı olarak değişebilir. Hem düzenli hem anormal durumlar için gönderilmesi uygun olabilir. Örneğin RTC komutları ile zaman ve günü belirleyebilirsiniz. Anormal için ise şarta bağlı olarak (sıcaklık >35 gibi) mesaj gönderebilirsiniz. Kolay Gelsin... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 21 Eylül, 2019 gönderildi Share 21 Eylül, 2019 gönderildi İki e-posta arasında 1 dakika süre bırakmanız uygun olacaktır. Daha kısa sürede atacağınız e-postaların bazıları gitmeyebilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zamzam23 31 Mayıs, 2023 gönderildi Share 31 Mayıs, 2023 gönderildi Merhaba, Şirket içi intranet ağda email özelliği çalışır mı? Yoksa hatta genel internet olması şart mıdır? Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 31 Mayıs, 2023 gönderildi Share 31 Mayıs, 2023 gönderildi İnternet olmazsa olmaz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zamzam23 16 Haziran, 2023 gönderildi Share 16 Haziran, 2023 gönderildi Emailde mesaj kısmı için herhangi bir karakter sınırı var mı? Karakter belli, bir uzunluğa kdr müsa ediliyor gibi. Çünkü uzun mesajda, mesaj komutuna geldiğinde PLC cihaz kaybolup geri geliyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Haziran, 2023 gönderildi Share 16 Haziran, 2023 gönderildi maksimum 254 karakter diye biliyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...