muratyasar Oluşturuldu: 21 Eylül, 2019 Share Oluşturuldu: 21 Eylül, 2019 elimde bulunan gmt 396 R ile analog giriş ve çıkış uygulaması yapmak istiyorum 0-10 v dc bununla ilgili örnek uygulamanız varmı? teşekkür ederim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 21 Eylül, 2019 gönderildi Share 21 Eylül, 2019 gönderildi GMTSoft yazılımında CPU üzerinde analog çıkış SI0 nolu registerda, analog giriş SI1 nolu registerdadır. SI0 için 0-16383 arasında değer yazarsanız 0-10V üretmiş olursunuz. SI1 içinde 0-10V sinyaline karşı 0..4095 değerini okursunuz. Bu registerları kullanarak uygulamanızı yapabilirsiniz. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egeturk28 15 Haziran, 2021 gönderildi Share 15 Haziran, 2021 gönderildi merhabalar solid state röle üzerinden bir kontrol yapmak isitiyorum. fakat gmt suite programı ile nasıl yapacagımı bilmiyorum. analog çıkıştan 0-20 ma arası değer değiştirmek iöçin ne kullanabilirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Haziran, 2021 gönderildi Share 15 Haziran, 2021 gönderildi Analog Çıkış Registerı olan CPU_AO_val değişkenini 0 ila 16383 arasında değiştirdikçe Analog Çıkış değeri de 0 ila 20mA arasında değişir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...