ferdi Oluşturuldu: 25 Kasım, 2019 Share Oluşturuldu: 25 Kasım, 2019 Merhaba, HMI Barkot Scaner bağlayabilme şansımız varmıdır? Amacım Barkot okutup HMI üzerine kayıt yapıp çıktı almak. Teşkkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Kasım, 2019 gönderildi Share 27 Kasım, 2019 gönderildi Evet bu gibi ürünlerle haberleşmek mümkün. Haberleşme protokolü önemli. GMTCNT ürünler seri portlardan Modbus RTU ve Modbus ASCII yi, Ethernet portundan da Modbus TCP yi destekler. Bu protokollerle sahip her ürünle haberleşirler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 18 Aralık, 2019 gönderildi Share 18 Aralık, 2019 gönderildi Barkod okuyucular ASCII veri gönderirler. HMI seri port üzerinden ASCII data okuyabilirler. Barkod okuycular Modbus RTU/ASCII gibi protokol genellikle kullanmazlar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...