All Activity
- Last week
-
Teşekkürler deneyeceğim.
-
Programınızı incelediğimde SysParam/Ağ Yapılandırması bölümünde hatalar gördüm. Bunları ikinci görseldeki gibi düzenleyip deneyin lütfen. Eğer sonuç alamazsak HMI ınıza güncel versiyon Pdesigner(4.5.1.3) ile bir firmware güncellemesi yapıp ondan sonra denemeliyiz. Hızlı çözüm için lütfen genel merkezi arayın. İyi çalışmalar dilerim.
-
Merhaba, mücahit bey Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim. Fiziksel ekranda hiçbir donma veya takılma olmamamkta, Sadece lokal ve uzak bağlantıda bu olamkta. çözünürlük low yaptığım halde aynı. Programı incelemeniz için bir dosya paylaşım sitesine yükleyip aşağıda linkini paylaştım. Tekrar teşekkürler. https://dosya.co/un9cxojl8na9/Sera_yönetim.rar.html
-
Kullandığınız program çok eski versiyon olduğundan kaynaklı GMTCNT Driver sizde görünmüyor. Programınızı GOP HMI Editöre alıp PLC Driverını GMTCNT PLC seçmelisiniz. Bu şekilde yaptığımda tüm adresleri görebiliyorum.
-
Bu arada haberleşmede bir problem yok. MB0 değeri düzenli bir şekilde çalışıyor. MW değerlerini alabiliyorum.
-
-
-
İlginizden dolayı çok teşekkür ederim.. Görseldeki gibi deneme işlemini yaptım, ancak olmadı. Adress kısmını 0 veya 41001 olarak denediğim de de sonuç aynı. 0 değerini okuyorum.
-
Merhaba. Yaşadığınız problem muhtemel internet bağlantısı veya program kaynaklı olabilir. HMI üzerinden direkt işlem yaptığınızda eğer donma olmuyorsa sorun büyük ihtimalle ağ bağlantınız ile ilgilidir. Eğer HMI da fiziksel olarak işlem yaparken de gecikme yaşıyorsanız sorun program yoğunluğu, yüksek çözünürlüklü görseller, hatalı ayarlar vs. ile ilgili olabilir. Bu durumda eğer programınızı buradan bizimle paylaşır veya genel merkezden teknik destek talebi ile ararsanız memnuniyetle yardımcı olmak isteriz.
-
Merhabalar. Aşağıdaki görsel baz alınarak Pdesigner da sayı bileşeni kullanıp sayısal değerleri gösterebilirsiniz.
-
bisson started following VNC Bağlantısındaki yavaşlama
-
Merhaba değerli dostlar, Öncelikle doğru yere konu açmışımdır umarım. Bir sorum olacaktı, HMI da VNC yi aktif ettim yerel ağdan ve uzaktan bağlana biliyorum(Statik IP ile) ancak inanılmaz yavaş. Sayfaya tıklıyorum bazen anında tepki veriyor bazen 20 saniyeden fazla bekliyor hatta donuyor. ilk bağlandığımda örneğin telefondan bir butona basıyorum gerçek ekranda değişiklik anında oluyor ve sayfa değişiyor ancak elimdeki telefonda 20 saniye sonra gerçekleşiyor. yerel ağ üzerinden bağlandığımda da aynı oluyor sebebi nedir ? acaba başka yapmam gereken bir ayar mı var ? bu arada internet hızım Download 10 mb upload 2 mb İşaretlemeler aşağıdaki gibi
-
Merhaba; Plc tarafında MI2=760 908 gibi bir sayıyı taşımakta. Bu sayıyı HMI tarafında number display fonksiyonu ile nasıl gösterebilirim. Normalde MW değerini taşıyabiliyoruz, ancak sayı 65535 ten büyük olunca olay değişiyor. Yardımlarınızı rica ederim.
- Earlier
-
Tuğrul Can Akbağ joined the community
-
teşekkür ederim
-
-
omermdincer started following ladder programda mühürleme
-
Merhabalar, gmtsuit yazılımını yeni kullanıyorum. Mühürleme yapmak istiyorum ama paralel atlama hattı oluşturamıyorum. Ladder diyagramında. Bana yardımcı olurmusunuz.Teşekkürler
-
ruslan spasyuk joined the community
-
Mevealola joined the community
-
ahmetez joined the community
-
erçay joined the community
-
ömer atıcı joined the community
-
ŞİMDİ UĞRAŞIRKEN HATANIN CEVABINI BULDUM. TAG LERİN HARİCİ DEĞİŞKENLER BÖLÜMÜNDEN DEĞİLDE DENETLEYİCİNİN ADRESLENDİĞİ YERDEKİ OPERASYONLAR KISMINDAN YÜKLENDİĞİNİ FARKETTİM.ŞUAN SIKINTI KALMADI...
-
PDESİGNER PRO DADA HABERLEŞİLEN PLC KONTROLLER GMT , SÜRÜCÜ OLARAK GMTSUIT SEÇİLDİ...
-
SELAMALEYKUM HAYIRLI GÜNLER. BİR ÖNCEKİ KONUMDA LS PLC VE GHPRO EKRAN HABERLEŞME PROBLEMİNDEN BAHSETMİŞTİM...EKRAN VE PLC MODBUS OLARAK BİR ŞEKİLDE HABERLEŞTİ ANCAK BIT ADRESLEMELERİ PLC TARAFINDA EKRANDA YAZILANDAN FARKLI ADRESE ULAŞIYOR... MESELA HMI DEN PLCDEKİ M100 BİTİNİ KONTROL ETMEK İSTİYORUM FAKAT PLCDE M160 ÇALIŞIYOR..BU ŞEKİLDE BİR ÇOK FARKLI DENEMELER YAPTIM OLMADI..SORUN PLC TARFINDA Kİ AYARLAMALAR OLABİLİR.PROGRAM KARMAŞIK UZUN TEK TEK ADRESLERİ DENEYEREK BULMAKTA MESELE OLACAĞI İÇİN ARTIK VAKİT KAYBI OLMASIN DİYE ŞİMDİ GMT GLC496R PLC KULLANIYORUM.. ŞİMDİ BURDADA ŞÖYLE BİR PROBLEM VAR...PDESİGNER PRO SON VERSİYON...GMTSUIT YİNE SON VERSİYON... DAHA ÖNCEKİ GMT PLC VE HMI PROJELERİNDE ,Kİ ONLARDA PDESİGNER KULLANMIŞTIM PLC TAGLERİNİ HMI YE ADRES ETİKET LİSTESİNDEN PROJEDE OLUŞTURULAN CSV DOSYASINDAN KOLAYCA EKLİYORDUM.. LAKİN PDESİGNER PRO DA HARİCİ DEĞİŞKENLERİ İÇE AKTARMA BÖLÜMÜNDE PLC TARAFINDA OLUŞTURULAN .gpf UZANTILI EXCEL TÜRÜ DOSYAYI KABUL ETMİYOR AÇILAMADI DİYOR PROGRAM..DOSYA UZANTISINI XLS CSV FARKLI FORMATLARA ÇEVİRDİM.O ZAMANDA ADRES SATIR SÜTÜNÜ HATASI VERİYOR..VEL HASIL BURDADA ADRESLERİ HMI YE ALAMADIM.KALDIK YİNE... TEK TEK MANUEL ADRES İLE UĞRAŞMAKTA İSTEMİYORUM.. NERDE HATA VAR..YADA EKLEMEYİ YANLIŞ YERDEMİ YAPIYORUM BİLEMEDİM. PLC TARAFI HABERLEŞME PORTU AYARI YAPILDI...MODBUS KULLANIMLAR AÇIK .DEĞERLİ YARDIMLARINIZI RİCA EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
-
Merhaba. Öncelikle PLC nizi başka bir cihazla haberleştirebiliyor musunuz? Eğer haberleştirmediyseniz öncelikle bir modbus tester programı ile haberleştirme testi yapmanızı öneririz. Bu test başarılı şekilde oluyorsa Pdesigner haberleşme ayarlarını kontrol etmemiz için lütfen 0216 668 00 06 hattan bize ulaşın. İyi çalışmalar.
-
GMT PLC'ler sanal simülasyonu maalesef desteklemiyor.
-
Merhaba. Bu hata düşük gerilim hatasıdır. Besleme gerilimini kontrol ediniz. Besleme gerilimi normal ise cihazla ilgili bir arıza olabilir.
-
SELAMALEYKUM ... LSIS XBC PLC İLE GHPRO EKRANI HABERLEŞTİRMEDE SORUN YAŞIYORUM. COM1 RS485 OLARAK LS PLC CİHAZI SEÇİLEREK ADRES ,DATA ,PARITE AYARLARI YAPILDI.BÖYLE BİR PROJE YAPAN VARMI BİLEMİYORUM.. HMI HABERLEŞME YAPILANDIRMASINDA LS PLC PROTOKOLÜ OLARAK XBC_ XGK CPU DİREKT OLARAK SEÇİLDİ .DİĞER BİR KAÇ SEÇENEK LERDE DENENDİ AMA BİR TÜRLÜ HABERLEŞME SAĞLANMADI..DONANIMSAL OLARAK COM1 RS485 A_B PORT , PLC İLE DOĞRU BAĞLI.. PLC TARAFINDA XGT SERVER OLARAK AYARLANAN PORT HMI İLE EŞ YAPILANDIRILDI...OLMADI BİR TÜRLÜ..RS232 PORTUNDANDA RS232 YAPILANDIRMALARI YAPILARAK DENEDİM OLMADI.. YANLIŞIM NERDE ÇÖZEMİYORUM..PLC TARAFINDA ADRES YAPISI HMI DE SEÇİLİ PROTOKOLE UYUYOR...YANİ PLC DE KULLANILAN M, P ,C ,T, D ,K BAŞLIKLI ADRESLER EKRAN ADRESLEMELERİNDE DOĞRU ÇIKIYOR... HMI MASTER ADRES 0,,, PLC SLAVE ADRES 1...DATA BIT ,BAUD,, BUNLAR AYNI EŞLENDİRİLDİ.. DEĞERLİ YARDIMLARINIZI RİCA EDİYORUM.. BİR ÇOK MARKAYLA KARMAŞIK PROJELER OLDU. GMT ÜRÜNLERİ BİR YILDIR KULLANIYORUM...ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ...BBİR ÇOK FONKSİYONLARINI ÇÖZDÜK DİĞER MARKALARDA BELLİ BAŞLI AŞİNA OLUNAN ORTAK FONKSİYONLAR DOLAYISIYLA ÇÖZÜLÜYORDA BAZENDE TIKANIYORUZ.BELKİ ÇOK BASİTTİR SIKINTI...
-
suleymanal57 started following Factory IO Gmt Plc
-
gmt suite programı ile factory io arasında haberleşme için illa plc mi lazım yoksa sanal bir şekilde oluyormu
-
Eski sürümde yazılmış calışmakta olan program mevcut sürümde çalışmıyor.
Cesuroglu replied to bakkalamca's topic in GMTSuite
Merhaba kolay gelsin Çok eski versiyonda yazdığımız programlarda özellikle Hso çıkışıyla ilgili derleme hatası verebiliyor Programınızda pozisyon set komutunu silip yeniden yüklediğinizde sorunu görmüş oluyoruz Bununla ilgili çözüm aslında programı yazdığınız versiyonla işlem yapmanız Bunu söylememdeki sebep hem edindiğim tecrübe hemde Arge birimindeki çalışmalarda her versiyonda hızlı çıkışlar için yapılmış olan yenilikler Sizin için kısa yol projeyi oluşturduğunuz tarihteki versiyona ulaşıp, kurulum yaparken gmtdata.hmi dosyasını silerek eski versiyonu yüklemeniz İyi Çalışmalar -
ibrahim66 started following gss3 3rs servo 004.0 hatası
-
-
Who's Online (See full list)
-
Member Statistics
-
Members
-
Recently Browsing
- No registered users viewing this page.
-
Forum Statistics
-
Total Topics2.2k
-
Total Posts6.8k
-
-
Popular Contributors
-
1
-