  1. Merhaba; plc ile ekran haberleşmesini yaptın varsayarak; ekteki programa bakarsan motor start MB0, stop MB1, motor çıkışı için QP0 fiziksel çıkışı mevcut. bu çıkışı ekranda izlemek için de MB 5 sanal röleyi kullandım. start komutu için hmı programında PLC part kısmından bit state switch i sürükleyip ekrana bırak basic attribute sekmesinde sağ tarafta write adres kısmından addr type MB coils i, adresse de 0 ı yazıp OK tıkla. aynı işlemi stop için de yap ama stop mb1 olduğu için adress 1 olacak. motorun durumunu görmek için de (yani MB5 in durumunu) plc part kısmından bit state lamp ı sürükle bırak. basic attribute sekmesinde sol tarafta read adress bölümünde addres type coils, adress de 5 olacak şekilde ayarla. çok oldu ekran kullanmayalı umarım yanlış bilgi vermemişimdir. hatam varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. selamlar MOTOR-START STOP.bmp