Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Today
  2. Yapımız alt programda içinden başka bir altprogram çağrılmaya uygun değildir.
  3. Merhabalar. PLC'ye ilk bağlantı yapıldığında RJ45 kablo ile ethernet port üzerinden yapılması gerekir. Bu bağlantıyla beraber sırasıyla önce firmware daha sonra bootlader güncellemelerini yaptıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale gelecektir. Genel merkezimizi de aramak isterseniz direkt olarak uzak bağlantı ile yardımcı olmak isteriz. İyi günler dilerim.
  4. A0-01=1 tork kontrol moduna geçildiğinden emin olun. Eğer çözüm olmaz ise dijital girişlerden ACC/DEC seçenekleri arasında geçiş yaptırılabilir.
  5. PLC mi kutudan çıkardım. Bilgisayara usb ile bağladım. Program güncel olmadığına dair uyarı verdi. Güncellemek istediğimde de 0 da kaldı. Şu an ne güncelleme yapabiliyorum ne de program yükleyebiliyorum. Program yüklemeye çalıştığımda plc nize uyumlu değil diye uyarı veriyor. Halbuki konfigrasyon menüsünden doğru model seçili. PLC nin üzerinde de kırmızı led 3 lü şekilde yanıyor. (GLC-496T)
  6. Yesterday
  7. Sabir

    Micno invertor.

    Elimde Micno 1.5 kW bir inverter var. Sürücü Hız Kontrol Modunda çalışırken, P0.17 (Hızlanma Süresi) ve P0.18 (Yavaşlama Süresi) parametreleri normal bir şekilde çalışıyor ve tepki veriyor. Ancak sürücüyü Tork Kontrol Moduna aldığımda, hızlanma ve yavaşlama sürelerini A0.07 ve A0.08 parametreleri üzerinden ayarlamaya çalışıyorum fakat hiçbir değişiklik olmuyor, sürücü bu ayarları kabul etmiyor/tepki vermiyor. Tork modunda hızlanma ve yavaşlama sürelerini (ramp sürelerini) devreye sokmak için başka bir parametreyi mi aktif etmem gerekiyor veya bu ayarı farklı bir adresten mi yapmalıyım? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  8. Merhaba, C tarafında yazdığımız alt programlar var ve bu programlar ladder üzerinden çağırdığımızda sorunsuz çalışıyor. Fakat alt program içinden başka bir alt program çağırmak istediğimizde link hatası veriyor, alt program tarafındaki diğer metodlar erişilebilir değil. Bu durumu engellemek için bütün alt programların tanımının olduğu bir header dosyası olması lazım sanırım. Böyle bir dosya var mı yoksa bu durumun önüne geçmek için herhangi bir çözüm var mı
  9. Earlier
  10. Merhaba kolay gelsin. GMT PLC'lerimizde donanımsal olarak özel ayrılmış bir interrupt (kesme) girişi bulunmuyor. Ancak cihazlarımızın tarama hızı 0.07 ms ile 0.10 ms gibi oldukça hızlı seviyelerde olduğu için herhangi bir dijital girişin filtre değerini "0" olarak ayarlayarak bu girişleri interrupt mantığıyla kullanabilirsiniz. İyi günler.
  11. Sheriff

    İnterrupt

    Selam. Gmtsuit de interrupt varmı? İyi çalışmalar.
  12. Aşağıdaki uygulamada GHPro ve GHPro2 serisi HMI'lar ile birlikte kullanılacak olan PDesigner Pro arayüz programı ile "Makro Kullanımı" uygulamasıyla ilgili örneği bulabilirsiniz. PD_PRO_MAKRO_ORNEGI.rar
  13. Anladığım kadarıyla sensörün ürettiği analog bilgi sürekli salınıyor. Bu durumda PLC nin de bu veriyi salınarak okuması normal, doğrusu bu. Daha durağan bir değer elde etmenin yolu Hamza Bey in de tavsiye ettiği gibi filtre değerini artırmak.
  14. Filtre değerini 100.000 'e kadar arttırabiliyorsunuz. Bu değer arttıkça değişim hızı azalması gerekir. Değerleri deneyebilirsiniz.
  15. sensör doğru veriyor karşı yüzey hareketli olunca değerler sabit olmuyor ben onu yakalamak için soruyorum
  16. Sensör değeri de doğru gelmiyor gibi. Analog girişine ne voltaj geliyorsa ona göre PLC içerisinde bir değer gösterir. Voltajı stabil hale getirmeniz gerekir.
  17. 2,25 2,30 gibi dalgalı değerler geliyor sık değişken
  18. Merhaba kolay gelsin. Soruda sensörünüz 10 mm mesafede 10 V üretiyor demişsiniz 2mm mesafede 2V üretmesi gerekli. PLC analog girişinden bir ölçü aleti ile 2V sabit geldiğini görüyor musunuz yoksa 2V aşağı yukarı sürekli değişiyor mu? İyi günler.
  19. Gelen analog değer küçük ama sürekli dalgalanıyor bu yüzden servo ileri geri titremeler yapıyor. filtreleme değerini artırdım ama yine hiç değişiklik olmuyor
  20. Gelen bilgiyi aynı zamanda bir voltmetre ile de ölçüp orada da aynı durumun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Yani gelen bilgi mi oynuyor yoksa bilgi düzgün geliyor da cihaz mı düzgün okuyamıyor tespitini yapmalıyız öncelikle.
  21. Resimde görülen sistemde 10mm de 10V 0 mm de 0 volt üreten bir sensör kullanılmakta. Sensör ucunu yüzeyden 2mm de sabit tutmak istiyoruz 296T analog girişten değeri okuyoruz sürekli zıplama yapıyor nasıl bir yol izlememiz gerekir.
  22. değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim sağolun
  23. PWM ile ne kontrolü sağladığınızı bilmiyorum ama kendiniz hafızada bir toplam puls registerı tanımlayıp bunu kalıcı hale getirebilirsiniz. HSO0 anlık puls registerındaki değeri her işlem sonrası toplam puls a aktarabilirsiniz.
  24. Ben plc master kullandım.5 adet sürücü ve hmı slave olarak haberleştim ve proje sonlandı.Her iki moderatörede hızlı desteği için teşekkürler.
  25. Merhaba kolay gelsin. Pulse değerini kalıcı olarak kullanmak istiyorsanız kullandığınız Servo için enkoder kablosunu mutlak (pilli) olacak şekilde kullanmalısınız. PLC ile Servo modbus üzerinden haberleştirip Pulse değerini PLC'de bu şekilde kalıcı hale getirebilirsiniz. SD7 servo serisi ve GMTPLC için yapılmış bir örnek bırakıyorum. İyi günler. sd7_absolude.rar
  26. merhaba hso 0 grubunda toplam pulse sayımı kalıcı hafızaya almak istiyorum otomatik kalıcı hafıza olarak işaretli gözüküyor fakat enerji gidip geldiğinde değer sıfırlanıyor sebebi nedir
  27. Animasyon_GHS.rar
  1. Load more activity
  • Member Statistics

    • Total Members
      5299
    • Most Online
      950

    Newest Member
    QWERT
    Joined
  • Members

  • Recently Browsing

    • No registered users viewing this page.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      2.1k
    • Total Posts
      7.3k
  • Popular Contributors

    Nobody has received reputation this week.

×
×
  • Create New...