Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/25/21 in all areas

  1. Sorulardaki adreslemeler SIEMENS plc adresleridir. Burası GMT plc forum sitesi. Kontrolkalemi forum sitesinden daha net cevaplar alabilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/
    1 point
  2. Sıkıştırılmış dosyayı direkt olarak program içerisinde açamazsınız. Programı öncelikle sıkıştırılmış dosyadan ayıklamanız gerekir. Sonra örnekte Zaman ile Örnekleme seçilmiş. Onu ekte gördüğümüz sayfada Tetikleme ile Örnekleme olarak değiştireceksiniz. Tetikleme durumunu da seçeceksiniz. Aşağıda Tetikleme Adresi aktif olacak. Oradan Plc Adresini seçebilirsiniz. Yan tarafında ise opsiyonel olarak seçebildiğiniz duraklama ve silme adresleri var. Onun için bilmeniz gereken duraklama adresinin bir fazlası olan adresi silmek için kullanırız. Örn: LB0 duraklama adresi iken, LB1 silme adresidir.
    1 point
  3. Teşekkür ederim. Problemi register adresine 1 offset vererek çözdüm. 51E(1310) yerine 51F(1311) adresini okutarak değer aldım. Bazı programlarda gerçek adres yerine bir arttırılmış adres kullanmek gerekebiliyor . Ya da en azından benim kullandığım plc de değişik programlarla çalıştığımda böyle oluyor. Aynı problemle yüzleşebilecek olanlar için aşağıdaki bilgileri veriyorum. HMI -> Modbus TCP - 192.168.0.200 - 502 port PLC -> Modbus TCP Slave - 192.168.0.250 - 502 port aşağıdaki şekilde PLC deki 1310 adresli register deki değeri okuyabildim ,
    1 point
  4. gmt (TSG-070) HMI ile danfoss FC-51 motor sürücüyü modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum. Gerekli bağlantı ve ayarları yaptım. Frekans (hız) bilgisini hmi den sürücüye ne yaptımsa yazamadım. Yardımlarınızı bekliyorum. ModBus FC-051.pdf
    1 point
  5. Malik Bey'e katılıyorum. Teknik destek konusunda gerçekten çok başarılılar. Bence ülkenin en iyisi bu konuda.
    1 point
  6. P Designer Yardım Klasörü içerisinde "Haberleşme Bağlantısı Yardımı" sayfasında gerekli yardımı alabileceğinizi düşünüyorum. Bu tarz durumlarda haberleşmenin daha sağlıklı olması için Plc ile haberleştirmenizi tavsiye ederim.
    1 point
  7. Hiç GMT' yi aradınız mı? İşin içinden çıkamadığımız durumlarda ya uzaktan bağlanarak ya da yanımıza gelerek yardımcı oluyorlar. 1 hafta uğraşmanıza gerek yok bence.
    1 point
  8. HMI' nın iki farklı invertör ile haberleşme örneği var, linklerini bırakıyorum.
    0 points
×
×
  • Create New...