  1. Merhabalar -Programda arıza bitinin önüne IP-0'ın kapalı kontağını koyarsanız sorununuz çözülecektir. -Alarm Information bölümünde ise IP-0 Off iken ekranda yazmasını istediğiniz hatayı yazdırabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
    1 point
  2. Merhabalar; 1- PLC Programınızda koşullarınıza bağlı olarak bir arıza biti tanımlayın. (Örn. MB 0) 2- HMI programında Project Database sekmesi altında Alarm Information kısmında arıza bitini tanımlayın. Ve Text Content kısmında Arıza durumunda ekranda yazmasını istediğiniz yazıyı yazıp fontunu ayarlayın. 3- Function Parts kısmında Alarm Bar kompanentini alıp ekrana koyun. -Arıza Biti aktif olduğu zaman Alarm Bar kısmında belirlemiş olduğunuz yazı görünecektir. Arıza biti pasif olduğu zaman yazı görünmeyecektir. - Yardımcı olması açısından örnek program ekliyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin alarm_bar.rar
    1 point
×
×