iyi günler elimde 196 t plc ve step motor var 100 milim gitmek için 8300 pulse gitmem gerekiyor
encoder kullanmadan mesela 100 milim değilde 100,1 milim gitmem için ekran dan girelen değeri ben 83 ile çarpıyorum
100*83=8300
ama 100,1 ile çarparsam ondalıklı sonuç alıyorum buda pulse gönderiminde hep sapmaya sebeb oluyor
ondalıklı ölçü için encoder kullanmam şart mı
-
Tavsan, 21.11.2021 - 15:46 yazdı:
GMTSUITE'in hangi versiyonunu kullanıyorsunuz?
Ben de iki aydır windows 11 kullanıyorum fakat bu tarz problemle karşılaşmadım.
https://www.gmtcontrol.com/ > Yüklememeler > Yazılımlar'dan GMTSUTE son sürümünü indirip yükleyin. Sorunun düzeleceğini düşünüyorum.SON SÜRÜM GÜNCEL ŞEKİLDE
-
bir kaç kez yükleyip geri sildim ama az önce 3 saatir uğraştığım herşey bir anda kapandı gitti sürekli suite kapanıyor
yardım edebilecek var mı ?
Gmt plc ile milim ve ondalık ölçü
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Her çözünürlüğü denedim yapılan disliden kaynaklı sanırım hiç bir cozunurlukde tam pulse gitmiyor hep ara bir sayı da kalıyor
Şimdi disliyi değistirmesini isticem