  1. P0-03 =2 P0-07=2 P4-00 (D1 GİRİŞİ)=18 P4-04 = 9 2 farklı frekans seçimi yaptık A ve B olmak üzere. A frekans seçimi potans B frekans seçimi haberleşme. Frekans kaynağını da D1 girişi üzerinden değiştiriyoruz A frekans kaynağı seçimi pot aı1 Daha sonra frekans kaynağı seçimi parametresinden 2 parametresini giriyoruz P0-07=2 B frekans kaynağımı seçiminide haberleşme yapıyoruz.
  2. erenaktas

    0-10 volt analog giriş hakkında...

    evet kullanabilirsiniz şöyle bir örnek ekliyorum. Örnek olarak max değerini 10 değerine çıkardım yani 1 değerini gönderirsem 1V okuyacağım. 10 değerini gönderirsem 10v okuyacağım
  3. erenaktas

    0-10 volt analog giriş hakkında...

    İyi günler Analog girişler 15VDC' ye kadar dayanıklıdır. Giriş kısımları bozulur ve değer okuyamazsınız. İkaz veren tag bulunmuyor. Gerçekçi olmayan değerler okuduğunuzda bilinki bozulmuştur.
  4. Analog inputtan gelen değer ile orantılı yavaşlayan inverter programı. Ekran programında Analog_değer/İnverter Hız grafiği ve anlık olarak Analog değer artıkça yavaşlama oranını görebileceğiniz grafik mevcut. forum_örnek.rar
  5. erenaktas

    4-20mA Totalizer

    Selamlar işiniz çözüldü mü bilgi verebilir misiniz
  6. erenaktas

    Tek ekran iki plc sorusu

    Çözüm paylaştığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
  7. erenaktas

    Tek ekran iki plc sorusu

    hmi editöründe veri transferi komutu ile bir veriyi 2 plc ye gönderebilirsiniz. Pdesigner uygulamasını içinde veri iletim komutunu kullanabilirsiniz. Yardım pdfinde sayfa 248 de bilgiler mevcut eğer yapamazsanız tekrardan yarımcı olabilirim örnek.pdf
  8. erenaktas

    4-20mA Totalizer

    0.2 ms aralıkla değer okuyoruz. Daha sonra bu değeri şöyle oranlıyoruz saatte 3070 kg/h ile ölçüyorsa 0.2 saniye aralığında 0.17 kg/h ile ölçer debi.zip
  9. erenaktas

    4-20mA Totalizer

    Merhaba, Size daha iyi yardımcı olabilmem için sensörünüzün bilgilerini datasheet ini paylaşabilir misiniz ve plc model kodu
  10. erenaktas

    suit ver 1.0.1.3.2 programı kaydetme sorunu

    selamlar programı bana gönderebilir misiniz. Size iletişim bilgilerimi mesaj olarak ilettim müsait olduğunuzda bana ulaşabilir misiniz
  11. erenaktas

    suit ver 1.0.1.3.2 programı kaydetme sorunu

    selamlar plc'nin model kodunu ve MAC adresini paylaşabilir misiniz.
  12. erenaktas

    Ekrana uzaktan program atmak hk

    İyi günler port yönlendirme ile mümkün port numarası 21845 .Fakat yönlendirme yapacağınız modemin tüm portlarının açık olması gerekir.Bu durum modemi savunmasız hale getirir. Bu durumda tercih sizin
  13. erenaktas

    CPU_HSO0_toplamPuls SIFIRLAMA

    İki şekilde sıfırlayabilirsiniz. Birinci metot Home'a göndermek. İkincisi ise resimde işaretlediğim CPU_HSO0_ResetPulsCounter ı sıfırdan 1 durumuna çekmek
  14. erenaktas

    hmi modbus rtu

    this topic will help you. But its Turkish. I made for you English manuel 30 minutes later share to you... HMI.pdf
  15. erenaktas

    hmi modbus rtu

    this topic will help you. But its Turkish. I made for you English manuel 30 minutes later share to you...
  16. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    Ne demek Yüksel bey. Her zaman yardımcı olmaya hazırız.
  17. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    tamamdır bekliyorum aramanızı
  18. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    estağfurullah olur mu öyle şey bana iletişim bilgilerini gönderin uzaktan destek veriyim size yada gmt genel merkezi arayın oradan ben yardımcı olmaya çalışıyım. Eren Aktaş 13.00 da iş başı yapıyor olacağım
  19. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    Sorunu çözdüm sorunun kaynağı CPU_HSO0_mesgul bitinin meşgul durumda kalması. sürekli 1 kalmasından kaynaklanıyor Yön değiştirirken CPU_HSO0_mesgul'un 1 den 0 ra dönmesini sağlayarak sorun çözülüyor. değerleri okurken 0-49 ve 51-100 aralığında okuyarak CPU_HSO0_mesgul 1 'den 0 a geçmesini sağlıyoruz. ornek_uygulama.rar
  20. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    Şimdi deneyip size döneceğim
  21. erenaktas

    Scada Html Telefondan Açılmama

    website üzerinden devam edebilirsiniz
  22. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    Aynı sistemi denedim sizin karşılaştığınızı sorunun aynısını yaşadım. Denemeye devam edecektim fakat mesai saati bitti. sizden ricam analog input değerini 0-4096 aralığına göre ayarlayıp tekrar denemeniz. Pazartesi sabahtan ilk işim bununla uğraşmak olucak. İyi günler
  23. erenaktas

    Step Motor Yön Kontrolü Sırasında Duruyor.

    Yazılımın son halini atabilir misiniz
×
×