P0-03 =2
P0-07=2
P4-00 (D1 GİRİŞİ)=18
P4-04 = 9
2 farklı frekans seçimi yaptık A ve B olmak üzere. A frekans seçimi potans B frekans seçimi haberleşme. Frekans kaynağını da D1 girişi üzerinden değiştiriyoruz
A frekans kaynağı seçimi pot aı1
Daha sonra frekans kaynağı seçimi parametresinden 2 parametresini giriyoruz P0-07=2
B frekans kaynağımı seçiminide haberleşme yapıyoruz.
- 1
-
-
İyi günler
Analog girişler 15VDC' ye kadar dayanıklıdır. Giriş kısımları bozulur ve değer okuyamazsınız. İkaz veren tag bulunmuyor. Gerçekçi olmayan değerler okuduğunuzda bilinki bozulmuştur.
-
Analog inputtan gelen değer ile orantılı yavaşlayan inverter programı.
Ekran programında Analog_değer/İnverter Hız grafiği ve anlık olarak Analog değer artıkça yavaşlama oranını görebileceğiniz grafik mevcut. -
Selamlar işiniz çözüldü mü bilgi verebilir misiniz
-
Çözüm paylaştığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
-
-
0.2 ms aralıkla değer okuyoruz. Daha sonra bu değeri şöyle oranlıyoruz saatte 3070 kg/h ile ölçüyorsa 0.2 saniye aralığında 0.17 kg/h ile ölçer
- 1
-
Merhaba,
Size daha iyi yardımcı olabilmem için sensörünüzün bilgilerini datasheet ini paylaşabilir misiniz ve plc model kodu
-
selamlar programı bana gönderebilir misiniz. Size iletişim bilgilerimi mesaj olarak ilettim müsait olduğunuzda bana ulaşabilir misiniz
-
selamlar plc'nin model kodunu ve MAC adresini paylaşabilir misiniz.
-
İyi günler port yönlendirme ile mümkün port numarası 21845 .Fakat yönlendirme yapacağınız modemin tüm portlarının açık olması gerekir.Bu durum modemi savunmasız hale getirir. Bu durumda tercih sizin
-
İki şekilde sıfırlayabilirsiniz. Birinci metot Home'a göndermek. İkincisi ise resimde işaretlediğim CPU_HSO0_ResetPulsCounter ı sıfırdan 1 durumuna çekmek
-
this topic will help you. But its Turkish. I made for you English manuel 30 minutes later share to you...
-
this topic will help you. But its Turkish. I made for you English manuel 30 minutes later share to you...
-
Ne demek Yüksel bey. Her zaman yardımcı olmaya hazırız.
-
tamamdır bekliyorum aramanızı
-
estağfurullah olur mu öyle şey bana iletişim bilgilerini gönderin uzaktan destek veriyim size yada gmt genel merkezi arayın oradan ben yardımcı olmaya çalışıyım. Eren Aktaş 13.00 da iş başı yapıyor olacağım
-
-
Sorunu çözdüm sorunun kaynağı CPU_HSO0_mesgul bitinin meşgul durumda kalması. sürekli 1 kalmasından kaynaklanıyor Yön değiştirirken CPU_HSO0_mesgul'un 1 den 0 ra dönmesini sağlayarak sorun çözülüyor. değerleri okurken 0-49 ve 51-100 aralığında okuyarak CPU_HSO0_mesgul 1 'den 0 a geçmesini sağlıyoruz.
-
Şimdi deneyip size döneceğim
-
website üzerinden devam edebilirsiniz
-
Aynı sistemi denedim sizin karşılaştığınızı sorunun aynısını yaşadım.
Denemeye devam edecektim fakat mesai saati bitti.
sizden ricam analog input değerini 0-4096 aralığına göre ayarlayıp tekrar denemeniz. Pazartesi sabahtan ilk işim bununla uğraşmak olucak. İyi günler
-
Yazılımın son halini atabilir misiniz
haberleşme üzerinden sürücü frekansını okumak ve jog hızı girme (gain)
in MICNO FORUM
gönderildi
inv_anlik_frekans_td103