mustafayağcı
-
İçerik sayısı
5 -
Katılım
-
Son ziyaret
-
Days Won
1
İçerik Türü
Profiller
Forumlar
Günlükler
Takvim
İletiler bölümüne mustafayağcı kullanıcısının eklediği dosyalar
-
-
-
erenaktas, 10 dakika önce yazdı:
isterseniz yılmaz redüktör tarafı ile iletişime geçin.
Sürücü de yazan Hex Değeri Dec değere çevirip 40001 ekliyor musunuz ?evet ekledim yılmaz ilede iletişime geçtim fakat gönderdikleri değerle olmadı
-
erenaktas, 03.01.2024 - 13:02 yazdı:
Örnekte farklı marka inverter ile haberleşme örneği bulunmakta. Burdan bakarak yardım alabilirsiniz.
maalesef olmuyor sürücü modbus haritası verdi üretici fakat değerleri girdim olmuyor
-
gmt 196r plc ile yılmaz redüktör nl1000 invertörü modbus ile nasıl haberleştirebilirim
gmt 196r plc ile yılmaz redüktör nl1000 invertörü modbus ile nasıl haberleştirebilirim
in GMTSuite FORUM
gönderildi
teşekkür ederim sorunu buldum haberleşme hızındaymış sorun 38400 de çalışmıyor.19200 e alınca sorun düzeldi.40001 + inverter hız paramaetresi 100 =40101 yapınca haberleşme sağlandı.