Hanifi, Bir saat önce yazdı:
Sıcaklık PID örnekleri basınç veya herhangi bir PID için yönlendiricidir. Komutlar aynı komutlardır. PID çıkışı 0-1000 aralığında analog çıkış ürettiğinden bu değer analog çıkış registerına işlenerek yönlendirilir. Basınç uygulamalarında genelde tune yapılmadan manuel değerler ile sistem çalıştırılır.
Örneğiniz için,
Analog girişi 4-20mAseçmelisiniz.
PID, aralığa göre değil set değerine göre çalışır. Yani mesela 4,5 bar set değeri olarak seçebilirsiniz.
Okunan basınç değerini belirleyen sizin basınç sensörünüzün skalasıdır. Program içinde skalandırma için okunana analog değeri 0-160 olarak skalandırın set değerini 45 yapıp ilerleyin.
PID çıkış 3-6 aralığında değil 0-1000 aralığında değer ürettiğinden analog çıkışın X ekseni 0-1000 olmalıdır.
Teşekkür ederim, dediklerinizi uygulayacam, oto tune yapmadan
Kp kı, kd değerlerini elle girin yazmışsınız bunlar tık diye oturmuyor, p, yi artırıken I, yı düşürsek deneme yanılma metodu ile basınçı ayarlamak hayli bir zor overshort yapma ihtimali çok yüksek. Ve pid yi oturtmak çok meşaketli olur diye düşünüyorum.
Gmt plc ile Sıcaklık uygulamasında tuning çok şahane çalışıyor, basınç uygulamasında neden tuning işlemini tavsiye etmiyor sunuz?
Set değerini 45 yazmamızın özel bir sebebi varmı, yoksa, farazi bir değer midir?
-
weron, 7 saat önce yazdı:
Sanırım sizin uygulama ile alakalı sadece çıkışı analog uygulamış
Merhaba videoda plc nin analog çıkışı kullanılmış.
Forumda araştırma yaparken sizinde pid 40ua başlığında konu açtığınızı gördüm, siz pid nin kurulumunu testini yaptınız mı nasıl kararlı optimum çalışı mu? Görüşlerini almak istiyorum.
-
merhaba forum yöneticileri;
Bir sistemde basınç transmitteri yardımı ile basınca göre pid yaptırmak istiyorum.4-20 mA analog okuduğum değere göre ekrandan girilen set değeriyle 0-10v çıkış alıp bu çıkışı sürücünün analog girişine bağlayıp bir PID uygulaması yapmak istiyorum. Sıcaklıktaki ile aynı şekilde mi uygulanıyor.
sistemimde P-I-D katsayalarını elle girmek yerine oto tune yaptırmak istiyorum,basınç uygulamalarında oto tunıng yapıp sistemi en optimum şekilde katsayıları hesaplattırmak mümkün mü?
basınç trnsmitter range aralığım, 0-16 bar pompa ile tank basıncını 3ila 6 barda sabit tutmak istiyorum.
forumda sıcaklık ve extruder pid kontrol dışında basınç transmiteri ile yapılan örnek veya uygulama bulamadığım için konuyu açıyorum.Aşada örnek bir uygulama yaptım fakat düzgün sonuçlar vermiyor.
-
Teşekkür ederim ege bey enkısa sürede test edip sonuçları yazarım.
-
merhaba forum ;
gmt 296t model cpu bulunmakta üzerindeki analog girişten loadcell çeviriciden gelen 0-10v tu üzerindeki analog girişe girdim dara al ,kalibrasyon yaptım buraya kadar tamam.
aktüel kg değerini tam sayı değilde ,floating yani virgüllü değer okumak istiyorum daraligerçek (w42005 regıstırını) birkaç denemeler yaptım olmadı tag listesinde real yani floating format
2.sorum hassas tartım yapmaya çalışıyorum.sistemde 1 tane sürücüm var ,sürücünün dijital girişlerine 3 tane hız ataması yaptım ,editörde karşılaştırma kontakları üzerinden
istediğim sonucu alamadım .
darali gerçek yani aktüel çıkış kg -25kg set değerimden küçük olduğunda dolum basla setlenmesi lazım set olmuyor ??
max sürücü çıkış frekansı 50 hz'i 3 farklı frekans atamasına bölerek hassas tartım yapmak istiyorum yardımcı olurmusunuz.
not:vfd de dijital girişlerini kullandım ,sürücünün üzerindeki 0-10v analog girişi kullansak hassas tartım yapabilirmiyiz?
-
tbowling, 12.03.2022 - 20:03 yazdı:
arkadaslar bır proje gelıstırıyorsunuz gelıstırme bıtınce elınızdekı baska bır plc ye kodu aktarma ısını sız nasıl yapıyorsunuz
ben projede plc yı sılıp yenısını eklemek durumunda kalıyorum ondada butun gırıs cıkıslar sıfırlanıyor hepsını
tekrar gırmek zorunda kalıyorum bunun kolay bır yolu yok mu
saygılar
Merhaba cpu modelini değiştirince tag listesindeki operantlar mı sıfırlanıyor? Yoksa giriş çıkış analog değişen leri sıfırlanıyor enteresan!!
Sayaç Değerini Daimi Kaydetme
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Merhaba
Özel markır özel operantlar ile örnekleme zamanı alıp 1000 ms lik osilatör ile incrase komutuı ile bir bir artırarak veya artan sayaçla.
Örnekleme adedini gözlemleyin
Örnekleme değerini movla kalıcı bir regıstıra taşıyın ve bu regıstırı kalıcı hafıza yapın.