  1. Merhaba, 
    GMTSuite ladder ekranının sağ tarafında komut bölümünde matematiksel işlem komutları yer almaktadır. Bu komutlarla ilgili detaylı bilgi ve örneklere GMTSuite yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.

    İyi çalışmalar...

  2. Merhaba,

    PLCnize firmware güncellemesi yaptığınızda kalıcı hafızadaki bilgilerinizin silinir. GMTSuite yapılan son güncelleme ile PLCniz içerisideki verileri bilgisayarınıza kaydedebilmenize olanak tanımaktadır. Sorununuzun çözümü için firmware güncellemesinden önce aşağıdaki resimlerdeki gibi dosyaya yaz diyerek PLCnizdeki verilerinizi bilgisayarınıza kaydedin. Güncelleme yaptıktan sonra dosyadan al işlemini gerçekleştirin.  

    İyi çalışmalar.

     

    dosyaya yaz.png

    dosyadan al.jpg

  3. CEVAP 1: LM35 ile bu cihazda bu uygulamayı yapma şansınız yoktur. En verimli sonucu alabilmek için bir sıcaklık sensörü(termokupl, pt100 vb.) ile  bir çevirici edinmelisiniz.

    CEVAP 2: GSR-164R ürünümüzde malesef yeni yazı tipi ekleme özelliği bulunmamaktadır.

    CEVAP 3: CPU_page_no isimli registerdan GSR ekranında bulunduğunuz sayfa numarasını okuyabilirsiniz. Ladder'da eşitle komutunda bu registerı kullanarak aynı fonsiyon tuşlarına farklı sayfalarda iken farklı görevler atayabilirsiniz.

     İyi çalışmalar.

  4. Merhaba,

    Projenizi inceledim ve bahsettiğiniz gibi bir sorunla karşılaşmadım. Bilgisayarlarda yüklü bulunan antivürüs programları zaman zaman böyle durumlara sebebiyet verebilmektedir. Antivirüs programını devre dışı bıraktıktan sonra tekrar aynı durumla karşılaşırsanız, GMT ile iletişime geçiniz. 

    GMTCNT 0216 668 00 06

  5. Merhaba,

    PLC ve HMI arasında gerekli fiziksel bağlantıları kurun. GMTCNT.gop programı içerisinde yeni bir proje oluşturun. "Grafik Nesneleri" penceresindeki HMI menüsünden elinizde bulunan HMI modelini seçin. PLC menüsünden ise "GMTSuite PLC"'yi seçin. Connector menüsünden seri portu seçip HMI ve PLC'yi COM0 üzerinden birleştirin. HMI ayarlarına çift tıkladığınızda önünüze gelecek olan pencereden COM0 ayarlarına tıklayın. Tür'ü RS485-2 olarak seçip Tamam'a tıklayın. GMTSuite arayüz programını açın. Konfigurasyon menüsünden elinizdeki cihazın modelini seçip ekleyin. Aynı ekrandaki bölüm kısmından COM2 RS485 ayarlarını seçip aktif edin. Açılan listedeki ayarlar ile HMI programınızdaki COM0 ayarları menüsündeki ayarların aynı olmasına dikkat edin. Operandlar menüsünden, HMI üzerinden kontrol etmek istediğiniz operandı haberleşmeye açın ve projenizi kaydedin. HMI Programınızda veri tabanı araç çubuğunda bulunan "Adres Etiket Listesi" butonuna tıklayın. İçe aktar'a tıklayıp açılan pencereden GMTSuite projenizin kayıtlı olduğu konumdaki .gpf uzantılı dosyayı seçin ve tamama tıklayın. Programınızda kullanmak istediğiniz komutu seçip HMI ekranınıza sürükleyin. Açılan Penceredeki Temel Özellikler Sekmesinde "Adres Etiketi Kullan"ı aktif edip "Adres Türü"nden GMTSuite projenizde haberleşmeye açtığınız operandı seçip onaylayın. Bu işlemleri tamamladığınızda PLC'niz ve HMI'ınız arasında RS485 haberleşmeyi sağlamış olacaksınız. 

    İyi çalışmalar.

×
×