Merhabalar Harun Bey;
Servonun puls çıkışı NPN türündedir. Bunun için PLC'nin Inputlarını NPN ile uygun hale getirmelisiniz.
PLC Inputlarının NPN okuma yapabilmesi için Inputlardaki COM ucuna +24V vermelisiniz. Bu şekilde yaparsanız çalışacaktır.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin.
-
PLC RS232 portu ile HMI seri haberleşme bağlantı ve ayarlamaları hakkında bilgiye ulaşabileceğiniz dökümandır.
-
PLC RS485-2 portu ile HMI seri haberlşeme bağlantı ve ayarlamaları hakkında bilgiye ulaşabileceğiniz dökümandır.
-
PLC Ethernet portu haberleşme yöntemleri hakkında teknik döküman
-
GMTSoft ile çalışan PLC yi GMTSuite ile çalışır hale getirme prosedürü
-
Merhaba,
PLC programını adım adım çalıştırmak için kullanılabilecek komutlardır. Daha detaylı bilgi için GMTSuite Help menüsünden faydalanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
-
Programı incelemek için Firma merkezimizi arayarak uzaktan bağlantı ile daha detaylı yardımcı olabiliriz.
-
PLC'ye öncelikle reset atın. Daha sonrasında bağlanıp tekrardan bootloader güncellemesi yapınız.
Reset atmak için;
- PLC üzerinde bulunan Run tuşuna basılı tutup beslemesini çıkartın. Daha sonra beslemesini Run tuşuna basılı tutarak beslemesini tekrardan takın. 20sn kadar bekleyip bırakın.
- Default şifre: 1234 yazarak bağlanın. Ayarlar> Güncelle > Bootloader adımlarını takip ederek güncellemeyi bitirebilirsiniz.
Kolay gelsin
-
Aleykümselam. Kolay gelsin.
Anladığım kadarıyla isteğinize uygun bir program hazırladım. İyi Çalışmalar
-
Merhabalar;
80'li CPU'lar GMTSuite ile çalışmaya uygun değildir. GMTSuite ile çalışmaya uygun hale gelebilen CPU'larımız 196,296,396 ve 496 lı ürünlerimizdir.
-
Aleykümselam. Acil Stop geldiğinde Küme fonksiyonunu kullanarak resetleme yapabilirsiniz.
- 1
-
Evet. Okuyabilirsiniz. Doğrudur. IP0'ı okumak için Modbus adresi 10001'dir.
-
seniboyy, Bir saat önce yazdı:
glc-186 plc teknik dökümanında yazan bilgi idi
soruma gelecek olursak sizin yayınladığınız örnek visualstudio da ki programı bu elimde bulunan plc ye uyarlayabilirmiyim
Klavuzlarımızda böyle bir bilgi yok. Modbus TCP'yi GLC-186R'ye uygulayamazsınız.
-
Modbus TCP destekleyen ürünlerimiz GLC-386R, GLC-396R, GLC-396T, GLC-496R ve GLC-496T dir. Böyle bir bilgi varsa yanlış bir bilgidir.