  1. Merhabalar Harun Bey;

    Servonun puls çıkışı NPN türündedir. Bunun için PLC'nin Inputlarını NPN ile uygun hale getirmelisiniz.

    PLC Inputlarının NPN okuma yapabilmesi için Inputlardaki COM ucuna +24V vermelisiniz. Bu şekilde yaparsanız çalışacaktır.

    İyi Çalışmalar

    Kolay Gelsin.

  2. PLC'ye öncelikle reset atın. Daha sonrasında bağlanıp tekrardan bootloader güncellemesi yapınız.

    Reset atmak için;

      - PLC üzerinde bulunan Run tuşuna basılı tutup beslemesini çıkartın. Daha sonra beslemesini Run tuşuna basılı tutarak beslemesini tekrardan takın. 20sn kadar bekleyip bırakın.

    - Default şifre: 1234 yazarak bağlanın. Ayarlar> Güncelle > Bootloader adımlarını takip ederek güncellemeyi bitirebilirsiniz.

     

    Kolay gelsin

  3. seniboyy, Bir saat önce yazdı:

    glc-186 plc teknik dökümanında yazan bilgi idi :) 

    soruma gelecek olursak sizin yayınladığınız örnek visualstudio da ki programı bu elimde bulunan plc ye uyarlayabilirmiyim

    Klavuzlarımızda böyle bir bilgi yok.  Modbus TCP'yi GLC-186R'ye uygulayamazsınız.

×
×