Merhabalar;
OKU-IW seçeneğini deneyebilir misiniz?
İyi Çalışmalar
-
GMTSuite PLC Editör programı PID bloklarının kullanımı ve anlatımı
- 1
-
Merhabalar;
1. motoru 2 tur atıp işlemi bitirdikten sonra 2. motorun kanalını tetiklemelisiniz. Bunun için örnek olarak kullandığınız kanalın meşgul bitinin düşen kenarını kullanabilirsiniz.
(1. Kanal için meşgul biti : CPU_HSO0_mesgul )
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Rampa set komutunu kullanmak için öncelikle eksen kurulumu yapıp sonrasında gerekli kalibrasyon işlemlerini yapmalısınız.
Bunun için ayrıntılı dökümanı incelemeniz sizin için faydalı olacaktır.
http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=390
İlgili dökümandaki işlemleri sırayla yaptığınızda sorununuz giderilmiş olacaktır.
Not: İlgili dökümandaki 4. kısımda Rampa ile alakalı bilgiler verilmektedir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Evet yapabilirsiniz. Örnek programı inceleyerek 12 kanal için PID programınızı oluşturabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
ferhat74@yahoo.com, 3 saat önce yazdı:
merhabalar 2 sorum olacak
1- GLC-396R plc üzerinde suite ile firmware güncellemesi yaptıktan sonra GMTsoft ile program yükleme yapılabilirmi?
2-GMTsoft ta oluşturulan PLC programını GMTsuite çeviren program varmıdır?
hayırlı işler dilerim.
Merhabalar;
1- GMTSuite ile çalışan bir PLC'nin GMTSoft ile çalışabilmesi için firma merkezimize gönderirseniz GMTSoft ile çalışabilir hale getirilir.
2- GMTSoft ile yapılmış bir programı GMTSuite programına çevirmek mümkün değildir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar ;
MI registerları integer olarak tanımlanır ve 32 bitlik hafıza alanını kapsar.
MW ise word olarak tanımlanır ve 16 bitlik hafıza alanını kapsar. Max 65535 e kadar değer alır.
Register uyumsuzluğundan dolayı değerler doğru bir şekilde aktarılamaz.
MI register'larını MI veya MF registerlarına move ederseniz değerler doğru şekilde eşitleme yaparsınız.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
TUMER, 5 saat önce yazdı:
Merhaba,
GMT soft programını açtıktan sonra projeler sekmesi altında PLC Den yükleyi seçin. 296 T ile program çekmek mümkün olmasa da sanırım 196 t model plc ler buna izin veriyor.
Merhabalar;
X96 seri PLC'lerde GMTSoft ile yazılan projeyi çekmek mümkün değildir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
1-) GMTSuite'de Operand'lar kısmından kullanmak istediğiniz registerların Modbus'ını aktif ederseniz istediğiniz registerları Tag olarak HMI'a aktarabilirsiniz.
2-) Bunu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Etiket kullanarak Ana Programınızı bölebilir veya Alt program mantığı ile çalışarak yazdığınız alt programı Ana Döngüye çağırabilirsiniz.
3-)Komut > Matematik > Eşitle ile Operand B'yi A'ya eşitleyebilirsiniz.
4-) Eklemiş olduğumuz videoda detaylıca anlatım yapılmıştır.
5-) Temel olarak bir Register yapısı Haberleşme ayarları vs. gibi birçok farklar vardır. Örnek programları ve Video anlatım kısmındaki videoları izleyerek GMTSuite hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
buton pasif
in FORUM
-
Merhabalar;
Kullandığınız çıkışı bir yaptıysanız ve o çıkış nerede kullanıldıysa durumunu gösterir.
Yani QP0 çıkışını nerede kullandıysanız o çıkışın durumu hakkında bilgi almak amacıyla gösterim o şekilde dizayn edilmiştir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
1- Sınırlama ile alakalı Numeric Data kısmından Min Max value değerlerini girerek sınırlandırma yapabilirsiniz.
2- Reçete de şarta bağlı değer atama yapmak istiyorsanız HMI da macro yardımıyla istenilen atamaları yapabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Ladder'da kullandığınız Register veya Bit her ne ise Haberleşmeye açacaksınız. (Örn: 10001-IP0 )
Daha sonra kullanmış olduğunuz programdan haberleşme ayarlarına uygun şekilde 10001 adresini okuyacaksınız.
Bunun ile alakalı bir örnek olması için PC'de Modbus RTU ile sorgu yapabilecek bir yazılım olması gerekir. Bu yazılım da spesifik bir durum olduğu için böyle bir örnek program yoktur.
Fakat konu ile alakalı Modbus TCP örneği mevcuttur. Örnek uygulamalarımızdan bakabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Sensör tetiklendiğinde
PLC'den PC'ye Modbus RTU veya Modbus TCP üzerinden veri gönderebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
596T ürünü artık üretilmemektedir.
596T'nin barındırdığı bütün özellikler GLC-496T kodlu ürünümüzde bulunmaktadır.
496X serisinde WMI Scada özelliği bulunmaktadır.
WMI Scada ile ilgili paylaşımlar:
http://forum.gmtcontrol.com/index.php?/blogs/blog/1-gmt-scada-sistemi/
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
- Şuanlık GMTSuite programı ile Send ASCII olanağı yoktur.
- Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Resetlemek istediğiniz Bit hangisidir?
Bu bitlerin hangileri fiziksel hangileri sanaldır?
Daha detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olabilirim. Mümkünse programınızı gönderin inceleyelim.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Reçetede olmayan bir adrese yazmaya çalışıldığında bu hatayı verir.
Register adreslerinizi kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
Firma merkezimizi ararsanız daha detaylı yardımcı olabiliriz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
1- GMTSuite kısmında IP ayarlamanız yeterli olacaktır.
2- GMTScada GLC-496T ile konfigre edebilirsiniz.
İyi Çalışamalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
PLC'nin ethernet link ışığı yanıyor mu ?
Eğer yanmıyor ise fiziksel bağlantınızı kontrol ediniz.
Eğer yanıyor ise IP ayarlarınızı kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
SICAKLIK ON-OFF KONTROL
in GMTSuite ÖRNEK UYGULAMALAR
Oluşturuldu:
GMTSuite'de histeresizli On-Off sıcaklık kontrol örneği
on_offcontrol.gpf