Merhabalar;
-Servo sürücülerimiz Modbus RTU protokolünü desteklemektedir.
-RS485 portu üzerinden haberleşme yapabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Donanım eşleşme hatası programınızda tanımladığınız konfigürasyon ile fiziki olarak bağlı olan modüllerin aynı olmaması durumunda verir. Bu duruma istinaden programınızı ve konfigrasyonunuzu kontrol edip ona göre işleme devam edebilirsiniz
İyi çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
Micno serisi sürücüler ile haberleştirme örnek olarak ekliyorum.
Bu örnekten yola çıkarak sürücülerinizin adres bilgilerini girerek haberleştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhalar;
Matematik Fonksiyonlarının içinde Lineer Fonksiyonunu kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
1- Passwordların adres tipini düzenlerseniz değişecektir.
2- Sayfa geçişlerini yapmak için Function Key butonunu kullanabilirsiniz. Buton koymadan sayfa geçişleri mümkün değildir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
Hangi paroladan bahsediyorsunuz?
1- Eğer kastettiğiniz Security Level Settingdeki parolalar ise adres bilgilerini aşağıda resim olarak paylaşıyorum.
Kaçıncı seviyedeki parolayı kullanıyorsanız o adresi alıp HMI programınızda Number Input yardımı ile online olarak değiştirebilirsiniz.
2- Program Upload, Download şifresi ise online olarak değiştirilemiyor.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
GLC-286R olarak GMTSoft ile programlayabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
2.alarm bar
in FORUM
-
Merhabalar;
Bu cihazlar 3 fazlı asenkron motor sürmeye uygundur. Tek fazlı motor sürmeye uygun değildir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Lütfen HMI programınızdaki adreslemelerinizi kontrol ediniz.
Programlarınızı paylaşabilirseniz daha detaylı yardımcı olabiliriz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Herhangi bir şart yok. Hassasiyet için ağırlık ne kadar fazla olursa daha sağlıklı bir kalibrasyon işlemi gerçekleşir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
-Loadcell bağladığınızda kalibrasyon ile ilgili örnek aşağıdadır.
-Loadcell kalibrasyonunu yaptıktan sonra karşılaştırma komutlarını ve şartlarınızı kontrol ederek çıkış verebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
1- PID referansınızı belirlemiş olduğunuz analog modüldeki değeri alacaksınız.
2- PID Set değerinizi gelen bilgiye uygun şekilde girmelisiniz.
3- PID Çıkış tipinizi Oransal seçmelisiniz.(0-1000 arası çıkış verir)
4- Bir lineer fonksiyon yardımı ile PID çıkışınızı Analog çıkışınızı oranlayabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
GMTSuite & IGSS Step Motor ile haberleşme üzerinden pozisyon modunda çalıştırma
- 1
-
GMTSuite & IGSS Step Motor ile haberleşme üzerinden Hız ile çalıştırma
-
Merhabalar;
Analog Modülde Min-Max Scalanızı ayarladığınızda 0V'da Min değeri 10V'da Max değeri gösterecektir.
İstediğiniz işlemi gerçekleştirmek için Lineer Fonksiyonda isteğinize göre kalibre etmeniz gerekecektir.
Örnek olarak resimleri paylaşıyorum. Yardımcı olacaktır.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
GMTCNT Step Motorlarının 3D çizim dosyaları
-
Merhabalar;
Evet. Doğrudur. 1 snde 13450 defa programınızı taramış demektir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
Full programı 1sn'deki tarama sayısıdır.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Doğrudur. GMTSuite'de Ladder Diyagramına herhangi birşey eklemenize gerek kalmadan Bölüm kısmından haberleşmeyi aktif edip ayarlarınızı yapmanız yeterlidir.
GMTSuite Örnek uygulamalar kısmından daha detaylı örnekleri inceleyebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
loadcell uygulaması hakkında
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Merhabalar;
Filtreyi arttırdığınızda değerler daha stabil olur fakat değeriniz biraz daha kötüleşir. Ufak değişimleri algılayamaz.
İyi çalışmalar
Kolay Gelsin