GMTCNT Micno Inverter ile Hız Kaynakları Değişimi
- 1
-
Merhaba;
Bu fizik kanunlarıyla alakalı bir durumdur. Bilir kişi değilim. Fakat Google'dan baktığımızda
1 bar = 1.01971621298 kilogram-kuvvet/santimetrekare dir. Buna bakarak lineer fonksiyondaki çıkış registerınızı 1.019 ile çarparsanız işinizi görecektir.İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
PT100 okuduğu sıcaklığa bağlı olarak direnci değişen bir elemandır . Bu sebeple kablo uzunluğu arttıkça kablonun direncide etki edeceğinden dolayı okumada farklılık gösterebilir.
0-10m arası iki kablolu; 10m den daha fazla uzunluktaki kablo boylarında PT100 problarını 3 kablolu olarak taşınırsa kablo uzunluğundan kaynaklı hatalar elimine edilmiş olur.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
GMTCNT Micno Inverter ile Sabit Hız Ayarlama
-
Aşağıdaki örneği inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
GMTSuite ile WMI bağlantı nasıl yapılır?
- 1
-
GMTCNT HMI ile Harici USB Diske Ekran Görüntüsü Alma
-
Merhabalar;
Okuduğunuz Register'ın HMI da Numeric Data kısmından tipine dikkat ederseniz sorununuz çözülecektir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
İsteğiniz üzerine S71200 ile Modbus TCP üzerinden GOP43-07ETE HMI'ın haberleşmesi için örnek programı ekliyorum.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 2
-
-
Merhabalar;
**** gelmesi durumunda ekrana gelen değer belirlediğiniz aralığın dışına çıkmıştır. Min-Max Değerini ona göre ayarlamak gerekiyor.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
ozanbayram, 21 saat önce yazdı:
Merhaba ben s7 1200 1215c plc ile gop 7 inç panel haberleştirmek istiyorum. Yapmam gerekenler nedir. yardımcı olabilir misiniz.
Merhabalar;
Hangi port üzerinden haberleşmek istiyorsunuz? Daha ayrıntılı bilgi verebilirseniz yardımcı olalım.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
Kaydırdığınız operandı sonuç operandına atamalısınız ki bit kaydıktan sonra işleme devam edebilsin.
Programınızı revize yaptım. Sizinle paylaşıyorum.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
Test bit kullandığınız zaman kaçıncı biti kontrol edecekseniz onu girmeniz gerekiyor. Örneğin işaretlemeyi yaptınız 5 kere kaydırmanın sonucunda hatalı ürünü atacaksanız test bit 5 diyip ona göre pistonu tetikleyebilirsiniz.
Aşağıda örnek bir yazım şekli ekledim. Buna uygun şekilde yapabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
VNC yardımıyla uzaktan bağlanırken şifre mekanizması devreye alınıp, istenilen kişilerin HMI a bağlanması sağlanabilir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
isteğinize uygun örnek bir program yazılmıştır.
iyi çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
HMI'da macro yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için firma merkezimizi ararsanız yardımcı olabiliriz.
İyi Çalışmalar
Kolay gelsin
-
Merhabalar;
Evet bu mümkün. Timer kullanarak bir adet registerı sürekli olarak değiştirin. PLC kontrol bölümünden sayfa geçişinide ayarlayabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
Inverter haberleşmeleri her cihaz için Modbus adresleri farklıdır.
Micno ve GMD serisi inverterler için Yazılımlar kısmındaki Modbus Map Programını kullanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
Evet. Görebilirsiniz. Kanal sayısını 5 seçip 5 farklı eğri elde edebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
C# ile yazılmış örnek bulunmamaktadır. Standart C kodları ile kendiniz yazabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Evet. Haberleşme olmadığı için butonları göremiyorsunuz. Fakat Offline Simulation kısmından sanki haberleşme varmış gibi görselinizi simule edip bakabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
GMTCNT Micno Inverter ile 3 Telli Çalışma
in Teknik Dökümanlar
Oluşturuldu:
GMTCNT Micno Inverter ile 3 Telli Çalışma
GMTCNT_MICNO_3TELLİ_ÇALIŞMA.pdf