Qurbanli Vusal Oluşturuldu: 16 Eylül, 2021 Share Oluşturuldu: 16 Eylül, 2021 Merhaba,Ben bilgisayar ile GMT 196R plc-ni RS-232 üzerinden haberleşdirmek istiyorum. ilk önce plc üzerinde olan RJ11 portundan (1-ci sekil) şekilde rs232 portuna çevirdim(GND-GND, RX-RXD, TX-TXD) Bilgisayar üzerinde rs232 portu bulunmadığından onu usb portuna cevirdim(2-ci şekil) Modscan32 ile plc nin rs232 portu her iksi eyni ayarda(3-cu sekil) son olaraq plc-ni bağladığım com portuna MODSCAN32 programı ile bağlandım fakat orda TİME-OUT erroru alıyorum. Problem ne ola bilir? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
berkciftci 30 Eylül, 2021 gönderildi Share 30 Eylül, 2021 gönderildi Merhaba Vusal bey, Öncelikle ilk adım olarak kablo bağlantılarının doğru yapılmış olduğundan emin olun, daha sonra "Connection Details" kısmında ve GmtSuite programı içerisinde ki Konfigürasyonlar COM1 RS232 bölümünden "CPU_COM0_Parity" alanını "none" olarak seçip deneyin. Ayrıca Operandlar kısmında ModBus adreslerinin açık olduğundan emin olun. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Tural 11 Nisan gönderildi Share 11 Nisan gönderildi İdea işləkdir, sadece paritity NO qoymaqla uğurlu olmuşdur Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Catutigernos 12 Nisan gönderildi Share 12 Nisan gönderildi Operand listesinden registerların modbus özelliklerini aktif etmeniz gerekmekte. Size registerlarla direkt modbus adreslerini eşleştirmez. Sizin ihtiyaçlarınıza göre ayarlanır. Bu nedenle önce ilgili registerların modbus özelliklerini açmanız gerekmektedir. Bir de ByteYon Little-endian olarak görünüyor. Onu da Big-endian olarak değiştirip bir daha deneyin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...