tbowling Oluşturuldu: 2 Ocak, 2019 Share Oluşturuldu: 2 Ocak, 2019 2 sensör arasındaki süreyi ölçmeye çalışıyorum MI1 registerine kaydettiğim değeri MW0 a atadığımda yanlış atama yapıyor bu hata tür farklılığından mı acaba sorunu nasıl çözeriz saygılarımla Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 2 Ocak, 2019 gönderildi Share 2 Ocak, 2019 gönderildi Merhabalar ; MI registerları integer olarak tanımlanır ve 32 bitlik hafıza alanını kapsar. MW ise word olarak tanımlanır ve 16 bitlik hafıza alanını kapsar. Max 65535 e kadar değer alır. Register uyumsuzluğundan dolayı değerler doğru bir şekilde aktarılamaz. MI register'larını MI veya MF registerlarına move ederseniz değerler doğru şekilde eşitleme yaparsınız. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tbowling 2 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 2 Ocak, 2019 gönderildi (düzenlendi) send ASCII den MF registerini gönderemiyorum 65000 değerini seri porta nasıl gönderebilirim 2 Ocak, 2019 tarihinde tbowling tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 7 Ocak, 2019 gönderildi Share 7 Ocak, 2019 gönderildi Merhabalar; MF değerini MW registerına convert edip gönderim yapmalısınız. Not: MF Doubleword uzunluğundadır. MF0 değerini MW0'a convert ettiğinizde bir sonraki MW1 değerini programda kullanmadığınıza emin olunuz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...