gmt 196r plc ile yılmaz redüktör nl1000 invertörü modbus ile nasıl haberleştirebilirim

Önerilen İletiler

erenaktas, 05.01.2024 - 15:52 yazdı:

image.png.1cb1882f7b53bf925f0f6684802df9c1.png

 

haberleşme hızı aynı olması lazım. Surucuden 9700 paremetresi 1 yapın , PLC ayarlarından da 9600 yapın 

teşekkür ederim sorunu buldum haberleşme hızındaymış sorun 38400 de çalışmıyor.19200 e alınca sorun düzeldi.40001 + inverter hız paramaetresi 100 =40101 yapınca haberleşme sağlandı.