  1. Hiçbir değişiklik yapmadan direk yükleyin.
  2. Online simülasyon mu yapıyorsunuz? 1000ms' lik osilatör, 1sn on / 1sn off olur. Yani toplama işlemini 2sn' de 1 kere yapar. 1 dakikada 30, 1 saatte 1800 kere. 1800x1,6667 = 3000,006' dır.
  3. HMI da iki tane port var. GIM-01 kodlu orjinal kablo ile PLC nin biri ile RS-485 diğeri ile RS-232 haberleşebilirsin. Daha kolay olur.
  4. malikenes

    analog 4-20ma

    Lineer fonksiyonunu kullanarak istediğini yapabilirsin.
  5. malikenes

    analog 4-20ma

    Sürücünün analog çıkışını akıma göre ayarlayıp, GXM42AN nin girişlerinden birine bağlayarak görebilirsiniz.
  6. 1. CPU nerede şimdi GMT' ye bakıma gönderdin mi? Arıza formunda ne yazıyor? Bence sen GMT' yi ara söyle adamlara 2. PLC bu diye, yardımcı olsunlar.
  7. Saat ayarlarını PC' den alıp uygulaman yeterli. Saatin hafızada tutulmaması üründe sorun olduğunu gösterir. Kontrol ettirin.
  8. Kapalı kontağı kullanarak çözüm üretebilirsin.
  9. Röle1 için; P5-02 = 3 P8-19 = İstenilen frekans (5.00) P8-20 = Histerezis değeri (Geçiş aşamasında röle anahtarlama yapmasın diye)
  10. Anlattıklarından PLC de sorun var gibi anlaşılıyor. Ürün seri nosu ne acaba?
  11. Değerler salınmamalı. Salınmaması için topraklama ve ekranlı kablo çok önemli. Bir de 6 kablolu loadcell çok işe yarar. Loadceller 4 kablolu ise ve ek varsa, ekten itibaren 6 kablolu götürmek bile faydalı olabilir. Salunımlar durduktan sonra kalibrasyona geçebilirsiniz. Tam yük değeri büyürse salınım da büyür, normaldir.
  12. malikenes

    RampDown

    Çıkarma işlemi ile olabilir sanırım.
  13. RTC ayarlarının yapıldığı bölümün görseli yorum yapmakta faydalı olur. Bir de ürünün model ve seri nosu?
  14. Bu durum da donanım eşleşmeme hatası demektir.
  15. Donanım eşleşmeme hatası donanımınızda bir sorun olduğunun göstergesidir. Modüllerinizden bir ya da birkaçında sorun olduğunda karşınıza çıkar.
×
×