Jump to content

Liderlik Tablosu

Popüler İçerik

Showing content with the highest reputation on 02/14/21 tüm alanlarda

  1. Teşekkür ederim. Problemi register adresine 1 offset vererek çözdüm. 51E(1310) yerine 51F(1311) adresini okutarak değer aldım. Bazı programlarda gerçek adres yerine bir arttırılmış adres kullanmek gerekebiliyor . Ya da en azından benim kullandığım plc de değişik programlarla çalıştığımda böyle oluyor. Aynı problemle yüzleşebilecek olanlar için aşağıdaki bilgileri veriyorum. HMI -> Modbus TCP - 192.168.0.200 - 502 port PLC -> Modbus TCP Slave - 192.168.0.250 - 502 port aşağıdaki şekilde PLC deki 1310 adresli register deki değeri okuyabildim ,
    1 point
×
×
  • Yeni Oluştur...