Jump to content

DEMİR

Moderators
  • Content Count

    27
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

DEMİR last won the day on June 9

DEMİR had the most liked content!

Community Reputation

7 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. if (bit_var_1 == 1){bit_var_2=0;int_var=123;} Kodunuzu bu şekilde yazdığınızda çalışıyor. Kolay gelsin...
  2. Kullanım Kılavuzunda İngilizce olarak var. Türkçesi ise kısa süre sonra tamamlanacak. Lokal problem varsa buradan yazabilirsiniz...
  3. Teşekkür ederiz. Bu hata düzeltilmiştir.
  4. DEMİR

    PWM TIMER

    Resetli seçildiğinde yazdığınız gibi resetler. Galiba projenizde PWM rölesi enerjisiz kalamıyor.
  5. Ekte küçük bir örnek var. Umarım faydalı olur. Kolay Gelsin.. Hareketli Nesne_Örnek.docx
  6. Ekteki dosya işinize yarar galiba. Kolay Gelsin.. Hareketli Nesne.docx
  7. Öncelikle bu sorunun farklı çözümleri bulunmaktadır. Aşağıda bir tanesi gösterilmiştir. Kolay Gelsin.... çoklu state.docx
  8. Operand Lİstesini açın, buradan kullandığınız operandların "Kalıcı Hafıza" seçeneklerini işaretleyin. Kolay Gelsin...
  9. Maalesef iki sorunuzun cevabı da mümkün değil.
  10. Cevabınız gönderdiğini sayfa görüntüsünde var. Not 2 kısmında olduğu gibi; okunan değeri suite programında çarpma işleminden geçirmeniz gerekecek .
  11. Rs485 slave tag tanımlamanız doğru, operand listenizde bu operandların modbus'larını aktif edin ve adreslerini de enda voltmetenin modbus adreslerini belirtin. (Decimal) programınızda da bu oprandları kullanın. Diğer hberleşme konfigürasyon ayarlarının uyumunu biliyorsunuz galiba. Kolay Gelsin...
  12. Komutların tamamı çevrimiçi simüle edilebilir. RTC komutları (Astro kurulum gerektiren), Log Komutları, Çevrim Komutları, Sistem Komutları gibi gerçek PLC bağlantılarını gerektiren özel komutlar ile çevrimdışı simülasyon yapılamaz. (RTC komutları 396x ve 496x serilerinde, Log Komutu 49x serilerinde online simüle edebilirsiniz.) Kolay gelsin...
  13. tcpclient.WriteSingleCoil(1, true); Suite pogramınız tarafından verilen otomatik adresler doğrudur. Siz programınızda bu adreslere veri gönderirken yada çekerken bir eksik adres olarak tanımlayın. Örneğin yukarıdaki 1 nolu adrese true bilgisini gönderirken "tcpclient.WriteSingleCoil(0, true); " olarak yazın .Böylelikle c# 0. adrese bilgi gönderirken suite 'in 1. adresine bilgi gidecektir. Diğer tüm adreslerinizi c# da bu şekilde 1 eksik olacak şekilde revize edin. Kolay Gelsin...
  14. Offline (PLC Olmadan) ve Online (PLC ile) simülasyon imkânı vardır.
  15. plc ile kimse iletişim kurmayacak o sadece okuyup gönderecek bu işlemin bir yöntemi var mı tcp haberleşmede (Bu ifadenizde plc iletişim kurmadan bilgi gönderemez. Başka bir cihazdan kastınız MODBUS/TCP haberleşme yapabilen IP adresine sahip diğer cihaz HMI ise ekteki dosya yardımcı olur. Değilse cihaz özelliğine göre haberleşme yöntemi değişir.) başka bir cihazın veya sistemin plc ye bağlanıp değer okumasını istemiyorum isteğim plc diğer cihazlara data göndersin.. (Bu cümlenizde ki ifade de ise; eğer sıcaklık durumuna bağlı bir invertör kullanacaksanız RS485 protolü ile bilgi gönderebilrisiniz.) Umarım faydalı olur. Yeni Microsoft Word Belgesi.docx
×
×
  • Create New...