HMI açılış sayfasından bir diğer sayfaya gecikmeli geçişi nasıl yapabilirim, fonksiyon tuşu olmadan? Timer'a baktım ama bulamadım. Macro'lu örnek vardı forumlarda ama onu da çözemedim.
-
485le baglayabildim sonunda. Tesekkurler
-
Hmi da var. Ona da yukledim ayni sorun. Butonlarin hepsi tek butonmus gibi calisti. Modbus rtu secersem butonlar hic gozukmuyor. Bakim sifirdan baska bir uygulama yapip denicem olmazsa
-
Online simulasyon icin. PLCye bagliyorum pcyi.
-
PLC uygulamasında sorun yok çalışıyor olması gerektiği gibi. İki tane farklı RS 232 dönüştürücüsü denedim aynı; 5 volta ayarlı. Bir üçüncüsünü mü deneyeyim diyorum ama bilemedim..
-
malikenes, 6 saat önce yazdı:
teşekkürler. Bunu denedim fakat başka bir sorunum var. HMI örneğini online simülasyon yaptığımda response error veriyor. RS232 dönüştürücü kullanıyorum. Com port ayarları iki tarafta da aynı. Tuhaf olan HMI projesinde plc modbus rtu seçiliyse butonlar gözükmüyor ve response error veriyor. GMT PLC seçtiğimde ise response error vermiyor ama bütün butonlar tek butonmuş gibi çalışıyor ve metin alanları da aynı şekilde birine bir değer girdiğimde hepsi aynı oluyor. Ne yaptıysam olmadı. Pes etmek üzereyim
-
Merhabalar.
GLC-196T ve GXM-10L var elimde. Loadcell uygulaması yapacağım. GMTsoft için verilen örnek uygulamadan yola çıkarak GMTsuite'de yapmayı denedim ama yapamadım. GMTsuite için örnek bir loadcell uygulaması var mı, ya da bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Gecikmeli Sayfa geçişi
in FORUM
gönderildi
Bu GOP için uygun değil sanırım, tetikleme modu açılış sayfası yok.