Jump to content

sukarakila

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    74
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    7

sukarakila kullanıcısının paylaşımları

  1. sukarakila

    gmt suite sürekli aniden kapanıyor

    Çalışmasını önleyen farklı bir durum olabilir. Ben böyle bir durum yaşamıyorum. Bilgisayar ile alakalıdır büyük ihtimalle.
  2. sukarakila

    Adress tag boş geliyor

    Büyük ihtimalle PLC Id No ile Hmi arasında uyuşmazlık olmuştur. HMI I/0 giriş listesi PLC ID no'ya dikkat ediniz.
  3. Sizlere tavsiyem Loadcell Kalibrasyonu yapmak ardından da sistemde hız verisini nasıl veriyorsanız (Haberleşme, Analog) istenilen ağırlığa ulaştığında değiştirmek. Sistemde hassasiyet istediğinizden analog kullanmanızı tavsiye ederim.
  4. sukarakila

    GMT Suite C kod hata bulma

    Offline simülasyon ile çalıştırmayı deneyin hatanın ne olduğunu daha net görebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla uyarının üzerine tıkladığınızda diğer hataya götürüyor program.
  5. sukarakila

    gmt396t ile siemens ktp700 hmı haberleşme

    1-Haberleşmeyi nasıl yapıyorsunuz? TCP, RTU 2- Haberleşme için kullanılacak port aktifleştirildi mi? 3- Haberleşme ayarları doğru yapıldı mı? 4- Hmi tarafında doğru driver ve protokol seçimi yapıldı mı? Aktifleştirilmesi gereken ayarlar varsa yapıldı mı?
  6. sukarakila

    hmi ekran paylaşımı

    İstediğiniz uygulama sanırım VNC. VNC ile alakalı döküman forumda vardı sanırım. Bir de GMT'nin bu tarz işler için ürettiği WSG BOX adını verdiği bir cihazı mevcut. O cihazı kullanarak HMI tasarlar gibi programlayıp Scada gibi kullanabiliyorsunuz.
  7. sukarakila

    Dastur farqi.

    GLC496X serilerinde WMI Scada var onu kullanabilirsiniz. GLC396X ve GLC496X serileri Modbus Tcp Haberleşmeyi destekler. Onlardan herhangi birisini kullanarak herhangi bir Scada Programını da kullanabilirsiniz. Bu işlemler için hem GmtSoft hem de GmtSuite kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem GmtSuite kullanmanız ve mümkünse Win10 bir cihaz ile kullanmanız. GmtSuite güncel versiyonu da 1.0.0.3 diye biliyorum onu da Gmt'nin sitesinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Youtube GMTCNT EĞİTİM sayfasında da eğitim videolarını izleyebilirsiniz.
  8. sukarakila

    Dastur farqi.

    Evet, sorununuz nedir?
  9. 2 PLC arasında haberleşmek istiyorsak bir tanesini master seçmemiz gerekir. PLC’yi master seçmek istemiyorsak HMI kullanarak Zamanlayıcı ve ya Veri Transferi komponenti kullanarak transfer yapabilirsiniz.
  10. sukarakila

    ascii data göndermek

    Mesaj Bloğu sadece GLC396X ve GLC496X modellerinde bulunur. Gördüğüm kadarıyla siz GLC196T kullanıyorsunuz.
  11. sukarakila

    Analog rampa bloğu hk.

    1-) Aşağıdaki görsel gibi yaparsanız. Analog kanal çıkışına veri aktarabilirsiniz. Kendi sisteminize göre Min-Max skalasını ve çalışma süresine göre de artis değerini değiştirebilirsiniz. 2-) Bu şekilde yaptığımda sıfırlanma yaşanmadı.
  12. sukarakila

    Servo motor , sürücü ve plc

    Servo motor hangi marka model kullanıyorsunuz? Hangi modda çalıştırmak istiyorsunuz? Pulse modunu kullanacaksanız GLC X96T serisi ürünlerinden bir tanesini kullanacaksınız. Sırasıyla; Ch0 için, CPU QP0 Pulse CPU QP3 Direction Ch1 için, CPU QP1 Pulse CPU QP4 Direction Ch2 için, CPU QP2 Pulse CPU QP5 Direction uçlarını kullanacaksınız.
  13. Sistemin çalışmasında sıkıntı yok sanırım sadece HMI görseli ile alakalı bir durum geçerli. Hmi içerisinde de o şekilde görmeniz normal çünkü timer sayma işlemini milisaniye cinsinden yapıyor. Onu tek register üzerinden görmek için ladder içerisinde matematiksel işlemler ile dönüşümler yapmanız lazım. Aşağıdaki görselde istediğiniz işlemi yapıyor. Tüm değişkenler integer olarak seçili.
  14. sukarakila

    E-mail

    İstediğinizi yapmak mümkündür. Mesaj içeriğine oluşturduğunuz sayaç değişkenini ekleyerek görebilirsiniz.
  15. sukarakila

    Rj11 to rs232

    Eğer ComO portunu kullanıyorsanız. Sırasıyla; 2 numaralı pin Rx, 3 numaralı pin Tx ve 5 numaralı pin ise GND. Eğer Com2 portunu kullanıyorsanız. Sırasıyla; 7 numaralı pin Rx, 8 numaralı pin Tx ve 5 numaralı pin ise GND.
  16. sukarakila

    Loudcell

    min ve max değerleri Loadcell'den gelen değerlerdir. Örnek programda min_cal ve max_cal değişkenlerini aktif ettiğinizde otomatik olarak Lineer Fonksiyon X1 ve X2 değişkenlerine gönderilir. Yapmanız gereken hafif olan ağırlığınızı loadcell üzerine koymak ve koyduğunuz ağırlığın değerini gerçekmin değişkenine yazmak ve min_cal bitini tetiklemek. Sonra da yüksek olan ağırlığınızı loadcell üzerine koymak ve koyduğunuz ağırlığın değerini gerçekdeger değişkenine yazmak ve max_cal bitini tetiklemek. Eğer sisteminizde de dara varsa aynı işlermleri dara için de gerçekleştirmeniz gerekir.
  17. sukarakila

    Olay Bilgi Listesini Alarm Bilgi Listesine Aktarma

    Mümkün değil. Farklı projelerde kullanmak üzere Olay veya Alarm Bilgi Listelerini dışa aktarıp tekrardan içeri aktararak kullanabilirsiniz ama kendi arasında bunu yapmanız mümkün değildir.
  18. You should check the ip configuration. If the IP of the device has changed, it is normal that you cannot see the device. We also need to check the supply of the device. In order to connect with USB, you need to download the driver file from the https://gmtcontrol.com/
  19. sukarakila

    PID

    Bu örnekler işinizi görür diye düşünüyorum.
  20. sukarakila

    donanım eşleşme hatası hk.

    ya da Firmware güncellemesi yapılmamış olabilir, modül konfigürasyonu GMTSuite editör programında tanımlanandan farklı olabilir.
  21. sukarakila

    gmt_gop_hmi saat problemi

    Gop serisi Hmi için saat ayarı yapmanız gerekir. Ayarı yapmak için RTC için kullanılan sistem registerları (LW10000~LW10006) kullanarak proje içerisinde ayarlayabilir ya da Hmı Sistem Ayarları sayfasında saat ayarı yapabilirsiniz. Offline Simülasyon yaparken PC saatini baz alır.
  22. sukarakila

    ANALOG DEĞER SIFIRLAMA

    Analog değerinizi nereden alıyorsunuz?
  23. sukarakila

    Dijital Giriş Hızı

    Cpu için 4kHz, genişleme modülü için ise 1 kHz diye biliyorum ben ama emin değilim.
  24. sukarakila

    MESAJ GÖNDERME.

    Birinci görsel ladder içerisinde yapmanız gereken işlem. İkinci görsel ise editör program tarafında yapmanız gereken ayarlama. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken husus GLC396X/496X modellerinden birisini kullanmak, cihazlara internet bağlantısı sağlamak ve mail adreslerini doğru girmek.
  25. sukarakila

    plc çalışmıyor

    Her komutun önüne Cpu yazmanıza gerek yok. Kullanmaya çalıştığınız operandlar fiziksel inputlardır. Cpu üzerinde olduğundan ve özel olduklarından siz etiket değişmediğiniz sürece bu şekilde kullanırsınız.
×
×
  • Yeni Oluştur...