  1. Merhabalar, Glc-396T Cpu’ya fiziksel giriş ve çıkış bağlantılarını doğru yaptığımı düşünüyorum. Ancak 1 numaralı fiziksel girişe ya da 2 numaraya bastığımda 1 ve 2 numaralı giriş ledleri aynı anda yanıyor ve online simülasyonda da aynı anda iki giriş birden set oluyor. 3 numaralı girişteki sensör algıladığında 4 numara da set oluyor. Dolayısıyla ladder programında 1 numaralı girişe bağladığım normalde açık start butonuna bastığımda hem 1 hem de 2 numaralı çıkış rölesi aktif oluyor. Nerede hata yaptığımı anlayamadım. Yardımlarınız için teşekkürler.
×
×