    Modbus TCP veri Okuma Yardım Acil Lütfen

    Sorunum çözüldü. Samet Kebeli tarafından. Sıkıntının sebebi Entes EMK-01'de bitiyormuş. ENtes EMK-01 modbus tablosunda 40001 okuma yaparken, PLC üzerinden sorgu atmamız gereken adres 40001+40001=80002 adresinden okumamız gerekiyormuş. Teşekkürler @Samet KEBELİ
  2. Bthn1903

    Modbus TCP veri Okuma Yardım Acil Lütfen

    @Samet KEBELİ lütfen yardım edin
  3. İyi Günler, Mpoll uygulamasında Entes EMK-01 cihazından Modbus TCP ile 502 portundan sorgu attığımda Float İnverse tipiyle veri okuyabiliyorum. Fakat GMT 396-R PLC için bunu yapamadım verileri okuyamadım. Sebebi nedir varsa çözümünü lütfen yazınız . Yardım edin. İyi çalışmalar
×
×